电缆沿电线杆引下,地面2米上敷设保护钢管,这个钢管需要接地吗,接地的话怎么做?

如题所述

地面2米上敷设保护钢管,这根钢管是要一直到地面以下了,所以这根钢管本身已经与大地连接了,就是说已经接地了。追问

你好,谢谢你的回答。但是地面下埋深是0.3米,能满足要求吗

追答

这根穿钢管的电缆,你把它引到地面下后,是到电缆沟还是沿地直埋的?
有点问题了:
如果是沿地直埋的,那么这根电缆应该是铠装电缆;
如果这根电缆是引到电缆沟的,那么电缆沟最少要地面下0.8米,所以这根钢管应该埋深在0.8米,不是0.3米。