矿物电缆是几芯的?芯线截面多大做成单芯,多大的又做成多芯?

我师父告诉我截面在35平方毫米以上做成单芯,以下的是多芯,对吗?
另一个问题:我看到sc100的镀锌钢管拐弯处要使用弯头,那么多大直径以上的管子才使用弯头啊。镀锌管是不允许对口焊接和套管焊接的,对吗?可是我们工地上都是这么做的,这是怎么回事啊?应该采用丝接吧?问了这么多,应该多给些分,但老问问题没分了,望指教!

MI电缆型号BTTZ截面在25平方毫米以上都做成单芯,以下的是多芯。但最近十年这种规则已经不复存在了,柔性MI电缆BBTRZ和常见的YJV、VV电缆一样也生产出了1.5-500mm2。

国内检测矿物电缆的依据主要有BS6387《在火焰条件下电缆保持线路完整性的耐火试验方法》中C(单纯燃烧)、W(喷淋)、Z项(撞击)实验;和国标GB/T19216.21《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》、《GB/T 13033-2007 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端》。

扩展资料:

耐机械损伤、寿命长、无卤无毒:

耐机械损伤:由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线之间以及芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能。

寿命长:由于电缆采用的材料全部是无机材料,不老化。其使用寿命可以按照铜护套氧化腐蚀的速率来计算。资料显示,护套氧化0 .25mm,在250℃的环境温度下需要257年,而矿物绝缘电缆的护套厚度一般都在0.34-1.05之间,使用温度又低于250℃,所以该电缆具有长寿命的特点。

无卤无毒:由于电缆全都是用无机物(金属铜和矿物绝缘层)组成,因而即使在1000℃的高温下燃烧也不会产生烟雾、卤素和有毒气体是真正意义上的无卤无毒电缆。

参考资料来源:百度百科-矿物绝缘电缆




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
MI电缆型号BTTZ截面在25平方毫米以上都做成单芯,以下的是多芯。但最近十年这种规则已经不复存在了,柔性MI电缆BBTRZ和常见的YJV、VV电缆一样也生产出了1.5-500mm2。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-16
螺口接法是标准安装,但增加套扣工序和造价,所以一般都采用焊接或用PVC管了。我看过石化安装,6分得管子就用弯头的,它叫弯通,弯头的角上有盖,穿好线后,把盖用螺丝拧上。多大的弯头都有的。用弯头工艺性好。你师父说的那事是不对的,BV线6平方以下是单股,6-10平方是7股。BVR是多股线。