电灯一直跳闸是怎么回事?

如题所述

一开,灯亮一下,说明灯具本身是好的,线路上存在短路或者漏电(一般照明回路不接在漏电保护器上,如果没有接在漏电保护器下,则排除漏电情况)。
如果没有漏电保护器,一合跳总闸,说明短路电流较大,发生越级跳开关现象。
一般可能的原因有以下几种:
1、灯头短路:
2、线路接错,直接短路,比如双联开关接线错误造成短路。
3、某一灯具内部发生短路,比如整流器损坏,造成短路。
4、线路中间短路,比如穿线管内有对接头,绝缘破损,发生短路。
线路短路检查方法:
1、分析你合照明开关时发生的现象,有没有异响或者其它异常现象,如果有,重要查此处。
2、将短路的照明开关下端头线拆除,送电,判断照明开关是否有短路现象,如果能送上,说明开关是好的。
3、将所有负载灯具切至关的状态,送电测试,看有无跳闸现象。如果无,说明线路总线没有故障,某一灯具的故障可能性大,再逐一开灯,开到跳闸的,说明此路有故障。
4、逐步缩小故障范围,找到故障点,消除。(也可以用分断法,缩小故障范围)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-03

家庭电路:家里的灯泡一开就跳闸,是怎么回事,实物讲解

第2个回答  2020-05-24
一般家里的电闸会有防漏电安全总键,如果跳闸的时候,你试试按一下那个键.有时电路这些是偶尔会这样的,我家也会出现这样的情况.如果试了3
4次还不行,那就要请电工检查是不是用电量超载的问题了,还是安全为妙.