三项电机转几个小时就缺项烧了是什么原因?

电机总是缺项烧电压正常,2如果线路问题电原接处点是否也会烧。3给电时三项电机转速慢点没有付载

1)要是电动机原来是在运转着的,缺相后,电机仍然继续运转,但要注意,假如电机处在轻载状态,电机可以继续运转;假如负荷较重(接近满载),那电机电流就可能要超载,时间长,会烧毁电机;2)要是电机原来是停止的,那缺相后,电机通电基本就不能启动,因为缺相后,电机绕组只有二相有电,流过的是单相电流,不能产生旋转磁场,所以电机无法启动;3)三相电机缺相后,电机还在运转,但这时气隙中已不是旋转磁场,所以它产生的转矩就小了,为了维持电机继续运转,这时必须流入更多的电流来产生足够的转矩,所以电流大了,当负荷较大时,电机就会过载,时间一长,就会烧毁电机,所以有时控制电路要加缺相保护;1)要是电动机原来是在运转着的,缺相后,电机仍然继续运转,但要注意,假如电机处在轻载状态,电机可以继续运转;假如负荷较重(接近满载),那电机电流就可能要超载,时间长,会烧毁电机;2)要是电机原来是停止的,那缺相后,电机通电基本就不能启动,因为缺相后,电机绕组只有二相有电,流过的是单相电流,不能产生旋转磁场,所以电机无法启动;3)三相电机缺相后,电机还在运转,但这时气隙中已不是旋转磁场,所以它产生的转矩就小了,为了维持电机继续运转,这时必须流入更多的电流来产生足够的转矩,所以电流大了,当负荷较大时,电机就会过载,时间一长,就会烧毁电机,所以有时控制电路要加缺相保护;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-17
你这种情况主要是保护措施没做好造成的,建议你装上过载保护并把电流调到适当位置,这样遇到缺相,短路,过载都会自动断开来确保电动机的正常运转。
第2个回答  2019-12-17
1)要是电动机原来是在运转着的,缺相后,电机仍然继续运转,但要注意,假如电机处在轻载状态,电机可以继续运转;假如负荷较重(接近满载),那电机电流就可能要超载,时间长,会烧毁电机;
2)要是电机原来是停止的,那缺相后,电机通电基本就不能启动,因为缺相后,电机绕组只有二相有电,流过的是单相电流,不能产生旋转磁场,所以电机无法启动;
3)三相电机缺相后,电机还在运转,但这时气隙中已不是旋转磁场,所以它产生的转矩就小了,为了维持电机继续运转,这时必须流入更多的电流来产生足够的转矩,所以电流大了,当负荷较大时,电机就会过载,时间一长,就会烧毁电机,所以有时控制电路要加缺相保护;
第3个回答  2019-12-17
可能是电机里线圈的有一组接头接触不良,使电机运行一段时间后,接触不良的这一相打火后,就断路了,造成缺相,致使电机烧了,一般接的电源线处是正常的,不会烧。
第4个回答  2019-12-17
这情况有时候是电压不稳造成的,有时候是电线老化,和侧坐的原因。找找看是哪里出毛病啦。