22问答网
所有问题
问:水泵启动接触器哒哒响然后跳断路器是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-06
断路器跳,说明短路或者断路器选小了。
分析:启动接触器能听到哒哒的声音,说明接触器有反应,表明控制线路没问题。但是会跳闸,说明主线路有问题,你检查一下主线路是否短路,电机是否损坏。如果都没问题,那么就是断路器选小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C60X02SS2hhSfXI0TI6.html
相似回答
电机
启动
,交流
接触器
打火有爆响,
断路器
跳闸,怎么回事?
答:
接触器连接到电机的线路不短路情况下肯定是电机绕组短路
,当电机绕组绝缘老化用万用表测量是测不出来的,万用表电阻挡电压最高也下过9V,必须把电机连接片拆开用1千V兆欧表摇各绕组绝缘电阻若低于1兆欧证明电机以损坏。
15KW
水泵
直启用50A的
接触器
,63A的
断路器
,40A的热继电器为
什么
老跳
答:
15KW水泵直启用50A的
接触器
,63A的
断路器
,40A的热继电器,按说这个配置应该没问题。老跳?是断路器?还是热继电器?估计热继电器跳的可能性最大吧!若是你不妨将热继电器电流定值调至最大。若还不行那就将热继电器电流改大一级准行!!
大家正在搜
交流接触器接水泵怎么接
断路器继电器接触器的区别
水泵接触器为什么冒烟
断路器和接触器区别
交流接触器和断路器的区别
电机断路器接触器匹配表
接触器是什么
220v接触器接家用水泵
家用水泵接触器接线图
相关问题
水泵启动接触器哒哒响然后跳断路器是什么原因
电机启动,交流接触器打火有爆响,断路器跳闸,怎么回事?
电机启动接触器噼里啪啦响的问题
水泵控制柜安启动可以启动,但是启动后过几秒钟交流接触器就跳了...
水泵启动就跳闸怎么办?
关于低压电机一启动就跳断路器
按下机床水泵启动启动按钮后,机床和车间断路器跳闸,怎么回事?
合闸后接触器哒哒响 有人会接这个东西吗 用了好多年都没事 不...