配电箱零线可以和地线连接吗

空调一开电压下降很明显,进线端用万用表量下电压才160左右,配电箱中零线和地线是接一起的是不是这原因造成电压下降,如果不是还有什么原因。

零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式。详解如下:

(1)地线是接在用电器外壳上的安全保护线,正常时地线不参与线路的工作。只有出现电器对外壳短路故障时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。

(2)零线是用电器的用电回路,正常时火线电流经过用电器后,通过零线返回电源,即零线有电流流过,从而保证用电器正常工作。

(3)零线和地线接在的一起:当用电器发生对外壳短路故障时,由于地线和零线被接成一根线,电流会经过两条回路返回电源,一条是零线回路,一条是用电器→用电器外壳→地线→电源。而这时若零线断路,则地线上所有的设备外壳都是电流回路的参与者,一旦地线也断路或者接触不良,所有设备外壳都会带电,只要人体触碰到任意一台用电器外壳都会遭到电击,发生触电事故。

拓展资料:

(1)用电安全措施是为了确保电工设备的安全和使用人员的人身安全而采取的措施,是安全用电的一项主要内容,主要介绍了防雷防火安全知识、保护措施等。

(2)备时,要有一定的联系制用电安全措施主要分为组织措施和技术措施两种。组织措施指用电人员在进行操作、检修、试验电工设度、监护制度、操作制度以及工作许可证、技术培训等,要制定用电安全规程。

(3)安全技术措施主要内容有:①电工设备安全技术;②厂房和工作场所安全技术;③电工设备操作安全技术;④电工设备运行维护和检修试验安全技术;⑤防雷防火安全技术;⑥触电紧急救护方法。

(4)安全组织措施主要内容有:①安全措施计划;②建立安全工作制度;③建立安全资料;④进行安全教育和培训;⑤组织事故分析。

(参考资料:百度百科:用电安全措施

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
一、按照电力安装规范,配电箱内的零线和地线绝对不能把零线与地线接在一起的。
二、如果零线和地线连接在一起,漏电不能被检测,存在安全隐患到,也会导致断路器无法送电。当外部零线因断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电,这是非常危险的。

三、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
四、地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故。
所以说,地线是保护地线,与零线不同,两者不能接到一起。
第2个回答  2014-07-08
欠电压造成的,检查一下回路零线有无断线。应该说,如果你们是自有变压器,电源进线配电柜里零线和地线是联通的,但后面的配电柜则应该分开,不允许再连在一起;如果不是自有变压器,且进线有零线和保护线,则配电柜里零线和地线不应该连在一起。另外,如果是零线断线,回路中部分会出现过电压
第3个回答  2010-08-08
在配电箱零线要是重复接地没有关系!只要上级没有漏电保护!你最好确定下上一级的零线是不是断了!出线这种情况零线的电阻加大!当负载大的时候分压!你的线路端电压自然小!还就是你的线路是不是过长!线选的太小!温度!
这都有影响的!本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-08-08
基本上同意一楼的说法,看怎么接只要接法正确是没问题的,不过这样接是不合理的因为专业要求是要专线专用,及有可能你原本的零线出了问题