干式变压器怎么算空载损耗?

目前我们公司有2台变压器,一台800KVA 一台1250KVA 其中800KVA的变压器平时只带200A左右的负载 1250KVA的变压器平时带700A左右的负载,我想把800KVA的变压器报停,通过电力改造用一台1250KVA的变压器供电,请问这个空载损耗怎么计算?这样做划算吗?是否可行?想听听各位大师的意见!

你的低压柜之间不可以切换吗?我们公司也是两台变压器,春节放假都关闭报停一台变压器,一个月下来省不少钱呢!我们有三个柜子,当两台变压器都在供电的时候,中间的是联络柜是关闭的:当你要关闭报停一台变压器时,中间的是联络柜是开启的. 空载损耗就是铁损,变压器是根据电磁感应原理制成.E1/E2=N1/N2,也就是说,一,二次绕组感应电动势之比等于一,二次绕组的匝数之比。一,二次的电流之比和一,二次绕组的匝数之比是成反比的。所以空载电流并不大,电流不大,损耗也就不大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-24
一般都是做了联络柜的,我上班的站房十台变压器,到十月中旬以后报停九台,一台联络所以的配电柜。只要电流不,向你这样的情况是可以做联络柜的。