  水泵运输到指定位置后,进行设备吊装安装,准确就位于已经做好的设备惯性台座上,所有水泵用漏斗盛接由密封垫所渗漏的水,并有管道排放到最近排水点。水泵就位前的基础混凝土强度,坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合深化设计详图的要求,安装时地脚螺栓应垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密。水泵垫铁组放置位置正确,平稳,接触紧密,每组不超过3块。在水泵附近的管道上安装支架,使泵壳上没有重量附着。水泵每台泵的进出水口两端应设有排气阀,排水口和压力表接头,进出水口应配有法兰供管道连接。潜污泵:本工程地下室集水坑内设有多台潜污泵,其它装方式有两种:固定式自动耦合安装系统和移动式自由安装系统。安装、维修极方便,人可不必为此而进行入污水坑。水泵在安装时,应注意各水泵的位置,同一排的水泵,应使每一台水泵的中心轴线相互平行,并且应使水泵的出水口或进水口的中心线在一条直线上。水泵试运转,在设计负荷下连续运转不应少于2h,并符合下列规定:a、运转中不应有异常振动和声响,各密封处不得泄漏,紧固加接部位不应松动;b、轴承温升必须符合设备说明书的规定,滑动轴承的最高温度不得超过70度,滚动轴承的最高温度不得起过75度;c、轴封填料的温升应正常,在无特殊要求的情况下,普通填料泄漏量不得大于35-60ml/h,机械密封的泄漏量不得大于10ml/h.d、电动机的电流和功率不应超过额定值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-21
水泵安装要求─基础复查与处理
1)泵就位前应复查基础的尺寸、位置、标高及螺栓孔位置,是否符合设计要求,并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在混凝土强度达到设计要求后才能进行。
2)设备就位前,必须将设备底座底的脏物或地脚螺栓孔中的杂物清除干净,灌浆处的基础表面凿成麻面,并应凿去被沾污的混凝土。
水泵安装要求─设备就位及找正、找平应符合下述要求:
1)地脚螺栓安放时,底端不应碰孔底、地脚螺栓离孔边应大于15mm,螺栓应保持垂直,其垂直度偏差不应超过10/1000。
2)泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部分,底座的水平加工面等处为基准,用水平仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过0.1mm。
3)离心泵联轴器同心度的找正,用水准仪、百分表或塞尺进行测量和校正,使水泵轴心与电动机轴心保持同轴度,其轴向倾斜每米不得超过0.2mm,径向位移不得超过0.5mm
4)找正找平时应采用垫铁调整安装稍度。
水泵安装要求─二次灌浆和地脚螺栓紧固
1)灌浆处应清洗干净、灌浆宜用细石混凝土(或水泥砂浆),其强度等级应比基础混凝土强度等级高一级,灌浆时应捣密实,并不应使地脚螺栓歪斜和影响设备的安装精度。
2)拧紧地脚螺栓应在灌注的混凝土达到规定强度的75%后进行,拧紧螺栓后,螺母与垫圏间和垫圏与设备底座间的接触均应良好,螺栓必须露出螺母1.5-5个螺牙。
水泵安装要求─水泵进出水管连接必须达到如下要求:
1)管道与水泵法兰之间的连接应是无应力连接、即法兰平行度良好,管道重量不支承在泵体上。
2)水泵吸水管的连接应有上平下斜的异径管,从吸水喇叭口接向泵的水平管应有上升坡度,使吸水管内不积存空气、利于吸水。
3)泵的出水管上应安装异径管、止回阀和闸阀,并安装压力表。
相似回答