请教下老师,在一个10kv无功补偿柜中,用到放电线圈一次接线如图的话,那二次这样接线对吗?
我的疑问就是,他的接线方式不像两台电压互感器那样,电压互感器的二次的接线方式是同一次接线同样,而放电线圈是不一样的,放电线圈和电压互感器这两种不能等同类比?
举报该问题
推荐答案 2013-11-29
二次接线是可以的,不过要记得二次需要一点接地,无功补偿柜内一般采用零序电压保护,而且还担任电容的放电功能。而一般高压柜内的两台
电压互感器
采用的是角接,目的是采集
线电压
,作用不同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6226ITf2IIhCfTfII.html
其他回答
第1个回答 2013-11-21
放电线圈与电容器组直接并联,一般采用三角形接法,也可以采用中性点不接地的星形接线。
相似回答
10kv
电容器组的
放电线圈
(单相,ABC)
的二次
(a.x)
接线
方法,开口三角形怎 ...
答:
你的照片是
一次接线
用的,不是
二次
侧。二次侧接成开口三角形的接法是首尾相连即A相的头a为L、尾x接B相的a,B相的尾x接C相的头a、C相的尾x为N,清楚了吗?
无功补偿的放电线圈二次
侧要接地吗
答:
低压0.4KV的系统中不需要
放电线圈
,放电用指示灯。高压
10KV
的系统中,用PT与电容器并联,当投切开关(真空接触器或真空断路器)分闸后,
二次
线圈放电不需要接地。
大家正在搜
10kv高压无功补偿电路图
10kv线路无功补偿电容器
有功补偿和无功补偿柜
10kv无功补偿柜
10kv无功补偿柜型号
10kv线路无功补偿装置
10kv线路无功补偿计算
10kv无功补偿
10kv无功补偿装置
相关问题
请教下大家,10kv无功补偿中放电线圈上有两组接线端子,a、...
在一次高压无功补偿柜中,其中一组的C相换了一个放电线圈,其他...
求10KV电容器放电线圈二次接法
10kv电容器组的放电线圈(单相,ABC)的二次(a.x)接...
高压无功补偿装置中放电线圈的作用和原理?
无功补偿的放电线圈二次侧要接地吗
一次接线图中10kV部分都有DAM10-12统计,像无功补偿...
在10KV无功补偿装置中如果电压互感器星点和电抗器星点不连接...