630KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜?

如题所述

首先确定使用哪类柜体,固定式还是抽出式。
其次要了解变压器10千伏侧电网短路容量,如果不知道就按照高压侧无限大容量,计算低压侧变压器出口处短路电流,来确定低压配电柜耐受短路电流选择哪一档;然后计算变压器低压侧额定电流,根据额定电流确定开关柜额定电流。这样最基本的参数就确定了。具体的一次回路就根据你的负荷来进一步确定了。进线柜,(如果是双电源就要两个,并还需要母联柜)配出柜,具体回路数量大小根据负荷决定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-15
根据需求负荷容量来配置200-400不等的配电柜,回路问题可在分配电盘柜里具体细分!