台达PLC s/s是公共端吗?怎么接的是24v?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-13
S/S是输入信号的公共端,当S/S接的是正极24V+时,是NPN接法,输入信号接负极,常用的接法;当S/S接的是负极-24V时,是PNP接法,输入信号接正极;作用在于适应不同的输入信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6602hXf2hfIISff6hh.html
其他回答
第1个回答 2020-02-21
台达ES2手册称S/S端子为共享端,视其与+24V还是与24G相连,而分为漏型输入和源型输入。本回答被提问者采纳