电机实际运行电流为什么与额定电流相差这么大

如题所述

11kw电机额定电流22.5a是正常的,空载电流9.3a也正常,运行电流39a就不正常了。
可能原因:1.电机超载
2.电源电压偏低
3.线径偏小或线路太长,造成线路压降增大
4.电机配置的不合理,更换成18.5kw或22kw的电机
5.机械故障或电机的转子和定子间的气隙过大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-17
以上回答都没问题,其实单相公式也是可以计算三相电机电流的。单相电机总功率等于额定功率,不计效率和功率因数用(I=P÷U)公式就没问题。所谓三相电机额定电流其实是指其中一相的电流,其余两相电流理论上相等。
那么既然是其中一相电流就只能用其中一相功率才能计算出来,三相电机其中一相功率应等于总功率(电机额定功)除以根号3,及公式(I=P÷U)中的P应等于电机额定功除以根号3,也就是1.732。再算上效率和功率因数就是公式I=P/1.732/U/cosφ/η