配电箱中的总断路器如何选择?
箱内共有4组5.5KW的负荷,要在分支断路器前端加一台总断路器,要加多大的?为什么?
举报该问题
推荐答案 2010-08-23
因为5.5KW有11A电流,4台共44A电流,一般配电箱的总开关必须要有足够大的裕量。所以应选择100A的断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C666f6SIX.html
其他回答
第1个回答 2010-08-23
单台5.5电机启动电流大概不到40A,运行电流11A,4台44A,所以选60A的就应该没问题,前题是开关要合格. 为保险,选100A的也可以.但价格要高点,占地要大点.
第2个回答 2010-08-23
4*5.5*0.8=17.6KW
相似回答
家居安全用电
如何选择
家用
配电箱断路器?
答:
1、家用配电箱总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可
;2、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P...
配电箱总
开关
选择?
答:
“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”(强条)
。本市认定该“总断路器”应指户箱内的总开关。除上述① 、②之外,本市另约定:由本单位变电所供电但距离变电所较远的电源箱,或者电源箱受电端如无隔离及保护电器将造成操作,维修很不方便或很不安全时...