75平电缆,铜铝,各能承受多大电流

如题所述

75平电缆,铜、铝承受额定电流分别是:铜240-300A;铝:170-220A

具体应用,与工作环境,承载电流时长、承载电压相关。

下面的表格可作参考



行业也有口诀,供现场时估算使用,不得在工程设计、标准制作使用。

1、铜芯电缆载流量口决:(估算值)

二点五下乘以九,往上减一顺号走;
三十五乘三点五,双双成组减点五;
条件有变加折算,高温九折铜升级;
穿管根数二三四,八七六折满载流。

2、铝芯电缆载流量口决:(估算值)

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半;
穿管、温度,八、九折;
裸线加一半;
铜线升级算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-05
电线截面积与安全载流量的计算芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的
推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2
)I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
重磅推荐:百度阅读APP,免费看书神器!
1/28
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量
(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得
。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。
2/28
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)
。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之
间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
3/28
载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线
加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
各规格铜线的负载电流量
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,穿管、温度,八、九折。
裸线加一半.铜线升级算。.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十
五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电
4/28
流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫
米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选
择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算
6mm2×6=36A36A×220V=7920W
4×6=2424×220=5280W
2.5×6=1515×220=3300W在这样的情况下是可以保证连续使用并安全的。最大功率4.8KW,最大输入电流11A,大约需要75平方的铜线或铝线本回答被网友采纳
第2个回答  2015-02-05
铜:215A
铝:150A