风淋室会出现哪些问题?

如题所述

电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源:风淋室外箱体的电源开关;风淋室内箱体的控制面板;风淋室两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急情况下切断电源,有效地提高工作人员的人身安全)。当电源指示灯不通时,不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时,第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断,如确定切断了,往右方旋转一下松手即可。风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时,请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接,一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线;如反接了风淋室的线源,轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小,重者会烧掉整个风淋室的线路板。

建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线,因生产需要确定要移动的话,请咨询风淋室厂家解决。风淋室不吹淋,除了以上三点外,还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下,如急停键为经色时,风淋室则不会吹淋;要重新按一下急停键则可正常工作。风淋室不能自动感应吹淋时,请检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看光感装置是否安装正确,如光感两边正相对且光感正常,则可自动感应吹淋。风淋室使用一段时间风速很低时,请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多,如是请更换过滤器。(风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次,风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31

学会风淋室过滤器的故障排除,很多人都认为故障排除是专业人员的工作,但是面对一些简单的问题我们也是可以进行处理的。设备的液压缸安装后不平行的话,应重新进行调整或安装。设备的内径线性差则应该及时修复。内部出现腐蚀的现在应去掉锈蚀和毛刺。整体的运动零件之间间隙过大的时候应减小配合的间隙。如果安装的位置偏移,应检查其中的平行度并进行校正。内部如果有空气侵入的话,最好可以增设排气的装置,强迫排除空气。两端螺帽如果拧得太紧会导致其同心不良,应该略松开螺帽。

第2个回答  2018-01-31

风淋室通电后,两侧门电子互锁,一侧门未完全关闭时,严禁强行打开另一侧门。风淋室处于吹淋状态时,严禁开门(直到吹淋停止)。遇紧急情况,可按急停开关停止吹淋后开门。吹淋结束后,严禁强行打开前门。风淋室由专人进行操作,吹淋喷嘴经定位后,非操作人员勿轻易移位。风淋室如何进行维护保养,经常擦拭风淋室,保持内部清洁。建议初效过滤器每一个月更换一次,视实际使用情况可适当延长或缩短更换周期。当吹淋风速明显降低时,需要更换空气过滤器。