高压真空断路器整定值计算求解,请问图中的数值是怎么

如题所述

没有看到你的图片啊。
具体计算过程:
定时限过流:1.4*400/10/1.7=33A 时间范围:0.3s~0.5s
高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s
速切定值整定不对:最大整定到400A 时间范围0S
。一般电流保护的整定值是根据线路需要保护的容量计算的。
举个例子。如果变压器为500KVA的,那么我们的计算就是500KVA/1.732/10KV=28.87A
此值只是一个参考值。我们为了不让断路器频繁的跳闸影响使用,取值的时候是取参考值的1.2到1.5倍的。如28.87*1.2=34.64——28.87*1.5=43.31。当然我见过很多人是直接没有除以1.732,直接除以10的。就是50A,他这样不用计算倍数的问题。计算方便,也是给了防止跳闸,将整定值调大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考