空调移机后制冷效果差 怎么解决 是不是加的制冷剂不好

问一下大家 空调移机后制冷不好了 移机时维修工故意把原来氟放掉又加的他们的 为了赚钱 是不是他们的氟质量差啊 是不是没有原装带的好啊 氟R22有好坏之分吗 和氟有关吗 不是氟的问题怎么检查 压力也没问题
不是为了吹出空气 是把氟收好后 拆下来放到地上就放了一大半氟 就加的他们的 氟 是不是没有巨化牌的那些氟质量好啊

1、制冷系统漏

空调制冷系统的载体是制冷剂,如果制冷系统出现了漏点,那么制冷剂就会泄漏,这时空调就会出现制冷差或不制冷的情况。空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。

2、四通阀故障

通常发生在制冷时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制冷性能差。检测时,可以对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时则可以通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

3、单向阀故障

单向阀在制冷时直接导通,但在制冷时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制冷就会受到影响。因此,如果空调制冷正常但制冷差时,在排除四通阀问题后,可以重点对单向阀进行检查,因为极有可能是单向阀出现了故障。

扩展资料:

空调常见故障检修:

故障现象:空调制冷系统出现故障

1、风机不转

风机不转有两个原因:一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机械故障。

当房间空调风机不转时,空调房间温度会上升,压缩机的吸气压力与排气压力均有一定程度的下降。空调风机不转后,空调房间内换热盘管的热交换效率降低,当空调房间热负荷不变时空调房间温度就会上升。

换热盘管内的制冷剂由于热交换不充分,其温度会相对原来的温度降低,即蒸发温度变小,系统的制冷系数降低。热力膨胀阀感受的蒸发器出口温度也降低了,致使热力膨胀阀开度变小,制冷剂也相应减少,所以吸排气压力均变小了。制冷剂流量的减少与制冷系数的降低的整体效果是使系统制冷量下降。

2、冷却水进口温度过低

随着冷却水温度的降低,压缩机的排气压力、排气温度、过滤器出口温度都减小了。而空调房间温度却仍然保持不变,这是因为冷却水温度还没有下降到会影响制冷效果的程度。若冷却水温度降至一定程度,冷凝压力也会降低,致使热力膨胀阀两侧的压差减小,热力膨胀阀的流通能力也随之减小,制冷剂也减少了,故制冷效果会降低。

3、冷却水进口温度过高

冷却水进口温度过高会使制冷剂过冷温度,冷凝温度过高,冷凝压力也相应过高,压缩机的压比增大,轴功率提高,输气系数降低,因此降低系统的制冷能力。所以整体的制冷效果会降低,空调房间温度会上升。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
空调移装后最常见的问题:1\重装时空气没排放干净就打开截断阀,造成系统中的空气太多了,尤其是铜管加长的情况下,更容易使空调制冷效果不好. 2\拆装中隔离措施不好,使雨水、脏物进入系统,运行时造成轻微冰堵、脏堵。3、重装时铜管局部打折,使氟循环不流畅。4、新加的氟不洁净或含有空气、水份。5、新的使用空间太大,使人误觉空调制冷效果不好(这个问题最常见) 6、铜管加得太长。 其实空调重新移装大多会比原来的效果差一点,请不要太过计较.还有一个可能性补充一下:空调搬迁过程中室外机有过严重倾斜\振荡\倒平放置,会使得空调压缩机里的冷冻润滑油流入热交换系统,粘附在铜管内壁,使得热交换效果比原来差一些,这要等使用一段时间以后才会被氟慢慢的带回压缩机里.本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-06
检查空调高低压截止阀有没有完全打开,检查连接管上的焊点有没有半堵,检查连接管有没有弯折,都确定正常之后建议把空调制冷剂全部放掉,重新抽真空,加注标准量制冷剂。
一般空调在移机的时候,如果二次排空不彻底或者排空时间过长导致冷媒量不足,会导致空调制冷效果变差。建议的处理方式以及移机注意事项:
1、移机冷媒回收要彻底,内外机连接铜管在拆装过程中不能出现弯折;
2、如果是放掉制冷剂的,抽真空的时候时间适当长一些,且应保负压合格后才加注制冷剂;
3、加注的制冷剂应是新品而不应是回收用过的制冷剂;
4、铜管需要焊接的,建议使用助焊剂,火焰温度适当调高,焊接动作要麻利;
5、再次安装好并排出空气之后,高低压截止阀应完全打开,并上好防护帽。
第3个回答  2010-08-01
您好!移机时维修工把原来的氟全部放放掉那是不对的,应该先将氟收到外机再拆.估计您说的放氟可能是安装时他们放氟排空气,严格说来这样也不对.
一般氟R22不存在好坏之分.不存在原装不原装.可能是重新安装过程中空气未排尽,或者管道弄扁了.当然还有可能是氟过多或过少造成空调制冷不好.
检查压力得用带顶针的氟利昂表,低压侧压力看天气状况,在0.3~0.6KG都正常.建议找有信誉的维修点检查.
第4个回答  2010-08-01
制冷剂一般是没问题的,移机后你要考虑的问题是;1 是不是原来的小房间移到大房间里了,这样的话制冷量就不够了,效果肯定不好.2 移机安装后有没有查漏,就是有微小泄漏,都会造成少雪种而影响制冷效果.3 现在你可以再叫师傅来检查制冷剂是否正常,如少了一定要补漏后再加.
相似回答