施工现场临时用电具体检查哪些内容?

如题所述

1. 检查二级箱的防雨和防砸设施是否完好无损,确保其在恶劣天气条件下也能正常使用。
2. 核实二级箱、三级箱和开关箱内的漏电保护器是否合理选择,包括漏电电流和漏电动作时间的设置,以保障用电安全。
3. 检查脚手架、塔吊等高空作业设备是否安装了防雷装置,以防雷电天气造成安全事故。
4. 测试工作接地、防雷接地等接地电阻值是否符合规定标准,确保接地系统有效,避免电气故障。
5. 确认电焊机是否配备有开关箱,并且交流电焊机是否安装了专用漏电保护器。同时,检查焊机的一次侧和二次侧接线长度是否符合要求,并且确保使用专用的接地线,而不是用钢筋等非专业材料代替。
6. 审查工人宿舍区域是否有私拉乱接电线的情况,以及照明是否采用安全的低压照明设备。
7. 检查现场机具的电气设备是否符合“一机一闸一漏一保护”的要求,电缆是否为三芯或五芯电缆,不得使用双绞线。同时,确保所有线路不得拖地敷设,利用已有金属物架空敷设时必须使用可靠的绝缘保护。
8. 整个临时配电系统中不应有重复接地点,确保电气系统的安全性和可靠性。
扩展资料:
- 配电系统应设置室内外总配电箱和分配电箱,实现分级配电,确保电力分配合理。
- 动力和照明配电箱应分开设置,如需合并设置,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线应位于动力开关上方。
- 开关箱应配备末级分配电箱,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁一个开关电器直接控制两台以上用电设备。
- 总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应设在用电设备或负荷集中区域,分配电箱与开关箱距离不得超过30米,开关箱与控制的固定用电设备距离不宜超过3米。
- 配电箱、开关箱应安装在干燥、通风、常温场所,避免安装在有害介质和易受外来影响的地方。
- 配电箱、开关箱应安装端正、牢固,移动式箱体应设在稳固的支架上,固定式箱体的垂直距离不应超过1.3米。
- 配电箱、开关箱中导线进线口和出线口应设在箱体下底面,避免设置在上顶面、侧面、后面或箱门处。
针对装饰工程的材料管理,应关注材料供应、采购、分类堆放、发放和库存等方面,确保材料的有效管理和使用。