22问答网
所有问题
三相电机工作时,三相都同时有电流过大什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-16
电机运行中三相电流过大的原因以电机负荷过重为多,应重点从检查电机载荷着手,其中包括检查电机本身的机械问题(轴承是否损坏或缺油、电机是否扫膛等)。其次是电机本身的故障,例如电机电机受潮绝下降,或在换绕组时用火烧高温拆除坏绕组,或更换的绕组线径不足或匝数不够等。另外供电电压过低也会导致电机三相电流过大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6Ch6XhTXS0222SIIXh.html
其他回答
第1个回答 2021-05-14
三相电机电流过大,1,电机过载。2,电压低于360Ⅴ,输出相同功率电流会加大。3,供电线路载面小,满载时电压降过大〈不开机电压正常〉。
第2个回答 2021-05-14
三相电流同时过大又平衡,这是负载过大了。伴随着的电机开始发热发烫,转速下降。。
相似回答
三相异步
电动机的三相电流过大
或不平衡的
原因
有哪些
答:
原因主要有:1、如果由于某种原因使线路一相压降太大,导致三相电压不平衡,则三相电流也不平衡
,如果电源缺相造成电动机缺相运行,则其他两相绕组中电流急剧上升,这是三相电流不平衡的最严重情况。2、
电动机绕组中某条支路有断路故障
,造成三相阻抗不一样,因此三相电流不平衡。3、电动机三相绕组中发生相间...
三相
异步
电动机
运转
时电流过大
答:
有可能因为偏相
,查一下外围控制器件的触点是否均接触良好,如果有触点接触不良,则会出现偏相运行,即某一相电压偏低.仅供参考.
大家正在搜
电机电流过大的原因
电机三相电流不平衡的原因
电机空载电流与额定电流关系
电机缺相时电流能到多少
三相电机好还是单相好
三相380v电机怎么接线
18.5kw电机多大电流
75kw电机额定电流多大
电动机电流怎么计算
相关问题
三相异步电动机的三相电流过大或不平衡的原因有哪些
电动机三相电流不平衡,有1相电流过大,是什么原因?
三相电动机电流过大过载的原因
三相电机维修后电流变大什么厂原因?
三相电机有一相电流偏大,是何原因
三相电机一相电流过大,其它两相正常什么原因
三相电机电流过大怎么办
三相电其中一相电流过大是什么原因