185平方的电缆能承受多少千瓦?

如题所述

185平方380v带370千瓦左右。

185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。

计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。

电力电缆的型号

1、用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。

2、用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

3、电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。

4、电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的。