遮断故障是什么?电气中遮断故障!!

遮断容量是 电流最大通过能力吗?在发生故障的情况下,允许通过最大电流的能力?还是与电压什么有关系吗?

高压断路器的遮断容量,与额定开断电流一样,是表征断路器开断能力的参数,在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大短路电流,就是额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号三倍,就是遮断容量。
使用中要求断路器的遮断容量应大于安装处的最大短路容量。否则应选用更大容量的断路器或进行技术改造,降低安装处的短路容量。或对断路器进行增容改造。
三相电路中:
S Nbr = 1.732 × U N × I Nbr
S Nbr - 开关的额定断流容量 (即遮断容量),MVA
U N - 开关设备额定电压,kV
I Nbr - 开关设备额定开断电流,kA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-12
遮断指的是断路器开断短路容量的能力。