车间到低配房200米,变压器1250KVA,满负荷工作,桥架架设,应选用多大电缆,如选用VLV22铝线呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-14
你问的是高压电缆还是低压电缆的截面呢,如果是变压器出线的话,你的二次侧电流将近2000A,是没有这么大的电缆的,只有用母线排了。如果是10KV进线的话。那电流就不足100A,选YJV223*35的就行了。
具体的选法,你去我的空间看一下吧
http://hi.baidu.com/wsxtg/ihome/myblog
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6ISIIhh6.html
其他回答
第1个回答 2010-08-14
根据负荷大小计算电流,然后选择相应的线径。铝线电压降大,建议用铜线
第2个回答 2010-08-14
我觉得你的问题没有说清楚,你车间的负荷是多少没有说!
第3个回答 2010-08-14
最好选用铜材线