压缩机怎么选择?

如题所述

第1个回答  2022-09-29

压缩机容量应根据各蒸发温度系统总机械负荷乘以运转时间系数确定。除特殊要求外,不设备用机。

选用活塞往复式氟利昂压缩机时,当压缩比大于10应采用双级压缩机;小于或等于10应采用单级压缩。氟利昂双级压缩系统一般宜采用一级节流中间不完全冷却方式。

在冷库中一些的冷却器、油分离器、冷凝器、贮液器等设备均应与氟利昂制冷压缩机的制冷能力相适应。选用氟利昂制冷压缩机的工作条件,不得超过深圳冷库企业规定的限定工作条件。

氟利昂冷藏制冷系统中,一般应采用回热循环。制冷压缩机的运转时数,对于5~100t的深圳冷库,一般可采用每昼夜运转12~16h。



扩展资料

压缩机首次负荷运转在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转

1、开车后逐渐关闭放空阀或油水吹除阀,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。

2、压缩机在最小压力下运转,无异常现象后,方得将压力逐渐升高;

3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;

运转过程中,检查下列项目:

1、润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:有十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃。

2、压缩机运转平稳,各运动部件声音应正常。

3、测量进、出口水温和检查冷却水供应情况,冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象。冷却水排水温度不得超过40℃。

4、各连接法兰部分,轴封,进、排气阀、气缸盖和水套等,不得漏气、漏油、漏水。

5、进、排气阀的工作应正常,安全伐灵敏。

6、各连接部分不得有松动现象。

7、测量各级排气温度和压力数值应符合各技术条件的规定。

8、电动机发热情况及电流值应符合规定。