雷电侵入波引起的过电压有没有可能导致变压器励磁涌流进而使变压器误动作

单位有台变压器比率差动动作,从录波看是励磁涌流引起的误动作,查询过雷电定位系统,当时供电线路有雷击。同时向该变电所供电的线路在变压器跳闸的同时也跳闸了。
根据网上对励磁涌流的描述,都是说合闸时才会产生励磁涌流。我在想,有没有可能因为雷电过电压导致变压器励磁涌流呢

有可能。
雷电流,从变压器线端进入,有很大的涌流。如果变压器的线端没有足够的屏蔽措施。冲击波就直接进入线圈。如果是高压是Y接,还会在中性点引起反射。
这种雷电,引起的继电动作是正常的保护性措施。对变压器是有利的。

我看了arlong0910网友的回答,再作些补充意见,欢迎交流。
0910说的对,这是两种不同性质的涌流。励磁涌流是在变压器空载的情况下合闸,变压器低压突然有电流输出,造成高低压侧的电流突然不平衡,而使差动误动作。这在很多的文章中有过介绍。但是当变压器带负载正常运行时,这种励磁涌流一般是不会产生的。而雷电产生的涌流,是从高压流入的。也会产生两侧的电流不平衡。但是,这只是理论上的概念,到底实际上这种涌流有多大,是否能引起差动的误动作。我也不知道,也没有看到过有关文献的介绍。所以,看到楼主的介绍后,大胆的说《有可能》。根据是,高低压两侧,在瞬间电流有可能产生不平衡。所以,我也希望楼主多了解一些实际情况,加以分析为好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-11
励磁涌流和雷电过流跟本就不是同一个概念。励磁涌流是专指在变压器从不工作的状态下骤然通电时,会产生瞬时励磁电流过大的现象,它有时会使变压器发生差动保护动作。而雷电侵入波会使整个供电系统或局部承受瞬时过流,它也会引起变压器差动保护动作。但它们引起瞬时过电流原理是不一样的。
第2个回答  2010-08-11
雷电过电压可以导致变压器励磁涌流。
第3个回答  2010-08-12
估计可能是避雷器有问题