煤矿开关操作规程QBZ-120和QBZ-80操作规程

谢谢大家急用。QQ是524765767

首先将隔离开关合上。将手把打向正位或反位。近控只需按下开关本体上的启动按钮就行了。停止按下停止按钮就行了。远控需外接远控按钮。将开关本体内妞子开关打向远控位置就行了。就能实现远方控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-11
有一个启动按钮和停止按钮还有一个隔离开关。启动按钮起到运转作用,停止起到停止运转作用,隔离开关起到正反转,还有起到检修作用。QQ652575505
第2个回答  2010-08-11
1.1起动器在安装前应检查器铭牌上所列技术数据是不是与实际使用条件相符,其零件及结构应完整无损,无潮气渗入现象,是不是应进行干燥处理,直至正常。
1.2起动器应垂直安装,与垂直面的倾侧角度不得大于15 1.3电缆的引进和引出,应和引入装配中的橡胶密封圈、垫圈、压紧螺母或压盘将电缆压紧以达到密封要求。不使用的出线口,应用橡胶密封圈和堵板加以堵封,以确保其防爆性能。
1.4起动器外壳应接地,隔爆面应切合要求。接线箱与盖的间隙不大于0.4mm,转盖与外壳间隙不大于0.4mm,使用中应保持隔爆面的清洁,清理后涂204-1防锈油。
1.5起动器的变压器为660(380)、1140(660)/36v,出厂电压见接线腔盖上标贴,如实际电压与之不符,则将变压器原边改接,接到响应的电压端子上。
1.6按启动器所控制机电的定额工作电流,调整JDB保护器整定电流,使之与被控机电的工作电流相符。
1.7起动器短路保护采取手动复位体式格局,当排除短路妨碍后,将隔离开关从"分"位置,再打至"合"位置,短路保护闭锁解除才许可机电重新起动。
1.8常见妨碍及处理方法
1.8.1不起动
原因:主电路绝缘电阻降低;
主控电路有短路产生烧断熔断器溶体
控制电路有断线;
控制按钮、中心继电器有卡拌现象。
处理方法:排除泄电部位
排除短路妨碍,更换熔断器溶体;
按电气原理图检查排除妨碍;
进行调整,无法调整则更换。
1.8.2抖动
原因:KM1(KM2)主触头与KM1(KM2)时间差
真空接触器整流桥损坏,二极管开路;
处理方法:调整KM1(KM2)使之在主触头闭合前分隔;
检查整流桥二极管并更换、
1.9起动器在检查、安装与维护时,不得用硬器敲击隔爆面及内部元件,不得随意拆卸内部元件及控制电路导线。
QBZ-80\120\200 1妨碍分析与排除
1.1不起动
1.1.1原因:主电路绝缘电阻值降低;
主控电路有短路产生烧断熔断器溶体
控制电路有断线;
控制按钮、中心继电器有卡拌现象。
保护器烧毁
2#和9#线是不是连接正确
控制回路36v不正常
接触器妨碍
1.1.2处理方法:检查全般设备及其控制回路,看电缆或电器元件等是不是有泄电点形成,然后修复或更换引起泄电的元件即可正常工作;
排除短路妨碍,更换熔断器溶体;
按电气原理图检查排除妨碍;
更换主令开关或中心继电器;
更换保护器;
按说明书要求短接远控端子;
检查主回路电压,控制线路变压器是不是损坏;
检查吸合线圈及接触器的整流二极管。
1.2过流、过载、等保护不动作
1.2.1原因:保护器烧毁
9#线未接地
保护器设置问题
1.2.2处理方法:更换保护器即可正常工作
1.3接触器吸合抖动
1.3.1原因:真空接触器吸合线圈匝间短路;
电网电压不稳定;
控制变压器妨碍。
1.3.2处理方法:更换真空接触器;
检查电网,采取措施

技术操作规程
一、合闸程序
1.隔离开关合闸:按住闭锁按钮,操作隔离开关手柄至"合"位置,松开闭锁按钮使之进入限位凹槽;
2.送高压10KV,分闸灯亮,不雅察KV表电压值,保证在许可范围,自检综保功能,整定响应参数,复位待机;
3.移变开关请不雅察低压侧(XBD1系列)预示是不是正确,同时进行保护自检,参数整定,确认复位待机;
4.合闸
a)顺时针操作储能手柄,反复2~3次即可完成合闸;
b)按合闸按钮,合闸机电启动,电合接触器保持至完成合闸;合闸后预示窗合闸灯亮,储能手柄将进入分离位置,匡助开关合闸机电回路接点打开,防止重复启动及储能。
5.再次合闸:仔细不雅察信息窗妨碍原因,移变开关请不雅察低压侧妨碍原因,妨碍排除复位后,重复4.妨碍未排除不成重复合闸。
二、分闸程序
1.任何高低压保护范围内妨碍都可使断路器自动分断,保护器将记忆妨碍原因,直至妨碍排除;
2.报酬分断可按电分、自检按钮,通过综合保护器实现继电分断;按闭锁按钮,通过控制失压电磁铁回路使断路器分断;按手动分断按扭可实现机械快速分断;
3.移变开关可通过低压侧自检按钮实现高压分断,具体参照系列说明书;
三、操作与整定
1)按钮基本操作;
1.电分按钮欠亨过单片机和旌旗灯号处理回路实现开关快速断电分断;即使保护器出现妨碍时亦可使开关急停;
2.测试按钮为按住不放,再按自检按钮,正常后复位松开测试按钮,实现不停电保护功能自检,主要用于正常采煤等作业过程当中进行保护自身检验,避免带妨碍运行。另与整定键组合进入整定菜谱;
3.复位按钮(确认键)除复位记忆妨碍旌旗灯号外,还用于整定值的记忆确认;
4.自检按钮完成所有保护功能的循环检测,自检过程当中,预示所有功能为OK!,开关分断;按复位按钮恢复正常;(与测试按钮组合,实现开关不分断自检)
5.功能按钮:
1)用于主菜谱及子菜谱的进入,
2)进入整定子菜谱后进行整定内部实质意义的转换
3)用于多屏子菜谱的翻屏。
6.整定按钮:
1)进入菜谱后进行项目选择;
2)与测试按钮组合打开密码进入整定子菜谱;
3)进入整定子菜谱后,进行参数整定。
7、预示及按钮具体操作;
1)整定查询:(查询开关定额值及整定值)
2)参数整定:(复位后存于看门狗电路保持记忆)
3)妨碍记录:(根据用户要求设定记录次数,出厂为8次)
4)时间调整:(年度调整范围00-22)
5)通讯地址:(综保TX-RS485口需体系通讯和谈)

这是我们矿上的资料,具体怎么闹不清楚,咱是综采那块的