三相5匹空调要用多大的空气开关?

如题所述

  
  选用16A的空气开关即可。
  开关的选择是根据用电设备的电流来选择的,三相电电流计算:
  功率因数以0.85计算。
  三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数
  5P空调一般都是380V,输入功率在4000W左右,电流计算:
  电流=4000W÷380÷1.732÷0.85=7.15A
  空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择16A的空气开关
  空气断路器的一般选用原则
  1、断路器的额定工作电压要大于等于用电设备额定电压;
  2、断路器的额定短路通断能力大于等于用电设备负载电流;
  3、断路器的额定短路通断能力大于等于电气设备短路可能出现的最大短路电流;
  4、线路末端单相对地短路电流大于等于1.3倍断路器速断脱扣整定电流;
  5、断路器的分励脱扣器额定电压按控制电源电压的70%选定,在一般低电压时候能可靠的分闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-26
5匹空调空气开关为了安全起见选63安或100安三相电的就可以。
第2个回答  2021-08-26
5P空调制冷额定功率大约4kw左右,制热额定功率6kw左右。
按制热功率计算,3相供电电流:
I=P÷(1.732×U×cosφ)=6000÷(1.732×380×0.8)≈12A
3相5P空调支路,可以选择额定电流20a的空气开关。
第3个回答  2021-08-26
三匹的空调制冷输入功率一般在2500瓦左右,制热加上辅电的功率一般在5000瓦左右,工作电流一般在22A左右。
三相电的三匹空调,空气开关使用10-16A的就可以了。
第4个回答  2021-08-26
三相5匹空调建议选用40A的空气开关。