380V三相电,线路有150米,电机功率有200KW,请问要用多大的线

如题所述

机总功率为150KW。以始端电压400V、150KW电动机总电流300A为例,末端正常运行时要求电压为380V,则线与线的电压降为20V,每根电线的电压降为10V,每根电线的线阻值:R=U/I=10/220≈0.0455(Ω)每根三相铝电线截面(铝电线电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0.0283×300/0.0455≈186(m㎡)可选择185平方的铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-27
电机类的功率200KW,电流:
I=P/1.732/U/COSφ=200/1.732/0.38/0.78≈390(A)
距离:L=150米,若允许末端线与线的电压降为10V,则每根电线的压降:U=5V,铜线的电阻率:ρ=0.0172
每根线电阻:
R=U/I=5/390≈0.013(Ω)
每根铜线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×150/0.013≈198(平方)本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-27
哪看是要用什么起动方式了,要是变频或软启用90的就行。如直接启动就要120的了。
第3个回答  2010-08-28
从电压损失算,50的铜线就过了;但从发热考虑,得用185的铜线。如果就地补偿了,用150的线就够了。
第4个回答  2010-08-29
用240平铝线