监理须现场旁站监督,具体控制要点如下: 1、检查复核护茼中心位置,护微埋设应正确、稳固,护筒中心(即桩位中心)允许偏差≤10㎜。 2、钻机就位后,机架应平稳,其天车中心、转盘中心、护筒中心应成一垂线,其偏差值应控制在≤20㎜。 3、对现场投入使用的原材料进行检查,核对其原材料生产厂家、品牌、炉批号、等级与质保书和见证取样的原材料是否相符,否则,禁止使用。 4、开钻前,检查钻头直径、钻具长度、机高、理论机上余尺,确定钻孔设计深度。 5、钻进施工过程中,应根据具体地层差异,合理选用不同的钻进技术参数,控制钻孔垂直度,允许偏差<1%。 6、钻进成孔时,依据工程勘察报告,结合现场取岩样,确定进入持力层[10]圆砾层孔深,确保桩底进入持力层厚度。 7、成孔后,及时检查机上余尺、成孔记录表,计算实际孔深,数据齐全,准确无误,控制成孔深度允许偏差值+30㎜。 8、第一次清孔,泥浆比重控制在1.15-1.20,清孔时间不少于30分钟,并且采用测绳检查,核对孔深。 9、检查钢筋笼制作质量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-31
1、对桩的施工进行旁站监理,对桩机钻杆的垂直度、钻头直径、入土深度、入岩深度进行核对。
2、浇灌桩身混凝土前应进行清孔,孔底沉渣厚度(可用沉渣测定仪测定)应符合下列要求(摘自《建筑桩基技术规范》JGJ94-94):
端承桩≤50mm;
摩擦端承桩或端承摩擦桩≤100mm;
摩擦桩≤300mm。(可用沉渣测定仪测定)
3、钻孔灌注桩钢筋笼保护层厚度应≥50mm,注意图纸要求,钢筋笼螺旋箍
上部1m范围内均应加密为@100mm。
4、混凝土浇灌时须采用水下混凝土浇灌法,使用导管下料。浇灌过程中,导管必须保证埋在混凝土内,并上下抽动,对混凝土振捣密实。注意每桩的浇灌必须连续进行,一次完成。
5、灌注桩的混凝土灌注充盈系数不得小于1,一般土质为1.1,软土为1.2~1.3。
6、浇灌混凝土到桩顶时,应适当超过桩顶标高,以保证凿除浮浆层后桩顶标高和桩顶混凝土质量符合要求。