燃气锅炉电磁阀会出现管不住的情况,但出现这种情况的概率会很小。燃气锅炉安全保护自动电磁阀是一种外源信号机械,信号源属于两点信号,即“yes”和“no”,当信号来自燃气泄露报警时,电磁阀关闭。电磁阀的初始阶段,接通电源就会开启。如果是报警关闭,当需要再次开启时,需要手动复位。所以说,电磁阀是机器,任何机器都可能有不可预见的故障,凡是都不是绝对的,总会有各种可能发生,只是这种可能的发生几率多少而已。事实上,高品质的电磁阀故障率会很低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-15
燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法
1、接通电源,按启动、电机不转
故障原因:
(1)气压不足锁定   
(2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定   
(3)热继电器开路   
(4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动)   
排除措施:   
(1)调整气压至规定值   
(2)清理或修理电磁阀管道接头   
(3)按复位检查元件是否损坏以及电机电流   
(4)检查水位、压力、温度是否超限
2、启动后前吹扫正常,但点不着火
故障原因:   
(1)电火气量不足   
(2)电磁阀不工作(主阀、点火阀)   
(3)电磁阀烧坏   
(4)气压不稳定   
(5)风量太大   
排除措施:   
(1)检查线路并修复   
(2)换新   
(3)调整气压至规定值   
(4)减小配风,减小风门开度
3、点不着火,气压正常,电有不打火
故障原因:   
(1)点火变压器烧坏   
(2)高压线损坏或脱落   
(3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸   
(4)电极破裂或与地短路   
(5)间距不合适   
排除措施:   
(1)换新   
(2)重新安装或换新   
(3)重新调整   
(4)重新安装或换新   
(5)重新调整
4、点着后5S 后熄火
故障原因:   
(1)气压不足,压降太大,供气流量偏小   
(2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓   
(3)风量太大,出现白气   
排除措施:   
(1)重新调整气压,清理滤网   
(2)重新调整   
(3) 重新调整
5、冒白烟
故障原因:   
(1)风量太小   
(2)空气湿度太大   
(3)排烟温度较低   
排除措施:   
(1)调小风门   
(2)适当减小风量,提高进风温度   
(3)采取措施,提高排烟温度
6、烟囱滴水
故障原因:   
(1)环境温度较低   
(2)小火燃烧过程较多   
(3)燃气含氢量高,过氧量大生成水   
(4)烟囱较长   
排除措施:   
(1)减小配风量   
(2)降低烟囱高度   
(3)提高炉温  
(4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信号没有反馈到程序信号 检查风门接线是否松动或开关是否失灵。