每平方米刷涂多少防火涂料合适,每平方米防火涂料的用量(以下为标准厚度,偷工减料不在计算之列):
室内超薄型钢结构防火涂料每平方米没毫米厚度用量1.6公斤(涂层设计多厚根据防火涂料报告厚度计算即可);
室外超薄型钢结构防火涂料每平方米没毫米厚度用量1.6公斤(涂层设计多厚根据防火涂料报告厚度计算即可);
室内薄型钢结构防火涂料每平方米没毫米厚度用量1.2公斤(涂层设计多厚根据防火涂料报告厚度计算即可);
室外薄型钢结构防火涂料每平方米没毫米厚度用量1.3公斤(涂层设计多厚根据防火涂料报告厚度计算即可);
室内厚型钢结构防火涂料每平方米没毫米厚度用量1公斤(涂层设计多厚根据防火涂料报告厚度计算即可);
室外厚型钢结构防火涂料每平方米没毫米厚度用量1.1公斤(涂层设计多厚根据防火涂料报告厚度计算即可);
举例:例如室内超薄型钢结构防火涂料
钢柱耐火时间1.5小时, 厂家检验报告厚度为1.8mm 每平方米用量为1.8*1.6=2.88kg
钢柱耐火时间2.5小时, 厂家检验报告厚度为5mm 每平方米用量为5*1.2=6kg
钢柱耐火时间3.0小时, 厂家检验报告厚度为23mm 每平方米用量为23*1=23kg