变压器变比组别测试仪的变压器变比试验的目的

如题所述

变压器变比组别测试仪的变压器变比试验的目的

变压器变比组别测试仪做试验的目的主要有:

(1)检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换;

(2)检查电压分接开关指示位置是否正确;

(3)检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路;

(4)测出三相变压器本身变压比的不平衡度;

(5)提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-27
  电力变压器线圈的初级侧和次级侧之间存在极性关系。如果几个线圈或几个电源变压器组合在一起,必须知道极性才能正确使用。对于一个双线圈电力变压器,如果任何时刻其中感应出的电势方向相同,则称其为同极性或减极性,否则为加极性。电力变压器接线组是电力变压器的重要参数之一,是电力变压器并联运行的重要条件。在许多情况下,需要进行测量。
  一、电力变压器极性组别和电压比试验的目的和意义

  在电力变压器空载运行的情况下,高压绕组的电压与低压绕组的电压之比称为电力变压器的变压比:

  K=U1/U2

  电压根据线电压计算。它是电力变压器的一项重要性能指标。测量电力变压器变比的目的是:

  1、保证绕组各抽头的电压比在技术允许的范围内;

  2、检查绕组匝数的正确性;

  3、确定绕组的分接头和分接开关是否连接正确。

  二、电源变压器极性组别和电压比测试方法

  1、直流法确定电源变压器的极性

  测量电力变压器绕组极性的方法包括直流法和交流法。

  直流法:在电源变压器高压端接干电池,在电源变压器二次侧接毫安表或微安表。实验过程中电池开关闭合时观察针的方向。确定极性。

  2、直流法确定电源变压器的组别;

  3、用全自动变比组测试仪测量变比。

  三、注意事项及结果分析

  1、直流法确定极性时,应重复多次测试过程,以免因手快速摆动而得出错误结论。

  2、在测量组中,对于变比较大的电源变压器,选用电压较高、量程较小的直流毫伏表、微安表或万用表;选择较低的电压和较小的变比。大范围的毫伏表、微安或万用表。

  3、电源变压器的变比应在每个抽头下测量。当分接一个以上的线圈时,可在每个线圈的所有分接位置依次测量,相对的分接线圈应接额定分接。

  4、带负荷调节装置,必须用电动执行器换分接头。

  5、整个测量过程要特别注意电源变压器的接线,否则高压会进入电桥

  6、当试验电压逐渐升高时,应将电压表关至满,关掉电源检查。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-06-03

1.检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。
2.检查电压分接开关指示位置是否正确。
3.检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。
4.测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
5.提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。