400平方铜线可以负载多大电流?怎么算?

如题所述

400平方的铜芯电线空气中安装最大安全负载电流是815A。

根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。

电缆功率可以计算:

P=1.732*380*815*0.8=429KW

即可得知429KW在电流为815A范围正常。

电流计算口诀:

10下五,100上二。25、35,四、三界。70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。

铜线升级算。

扩展资料:

影响电缆载流量的内部因素:

1.、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

影响电缆载流量的外部因素:

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线,环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
电工选线口诀
十下5,百上3。
10平方以下的铜线每平方5个电流,
100平方以上的铜线每平方3个电流,
铝线算一半。
我国的家用电压一般是220V
1.5mm²的线电流=10A(安);
承载功率=电流10A x 220V=2200瓦。
2.5mm²的线电流=16A(安)最小值;
承载功率=电流16A x 220V=3520瓦。
4mm²的线电流=25A(安);
承载功率=电流25A x 220V=5500瓦。
6mm²的线电流=32A(安);
承载功率=电流32A x 220V=7064瓦。
2
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 
10下五,100上二, 
25、35,四、三界, 
70、95,两倍半, 
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半, 
铜线升级算。
说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
把口诀的截面与倍数关系排列起来如下
1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6mm²时,算得载流量为30安;
当截面为150mm²时,算得载流量为300安;
当截面为70mm²时,算得载流量为175安。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-05-11
电工选线口诀
十下5,百上3。
