请问PPR管的详细安装方法

比如说我用热熔机接好第一段 然后安装到墙里 然后接第二段的话是拿热熔机去迁就已安装在墙壁里的水管 还是又要拿一整段出来热熔? 这好像不现实啊... 那正确的方法具体怎么操作?
举个栗子:上图中间那个T字口(红色的管头上面) 如果我要接一根管起来 不可能拿起那跟两边已经接好的管来对准热熔机吧 ? 所以难道是要拿热熔机去对准它?

一般PPR水管都是采用热熔焊接的方法进行安装,将管材和管件连接在一起。热熔温度一般是260℃-270℃,低于或高于这个温度都会导致焊接不良,易造成漏水隐患。根据PPR焊接规范,PPR水管的焊接深度、加热时间,操作时间和冷却时间都根据管径的不同而有所区别,具体见下表格:

pipe outside diameter(mm):管径(毫米);

welding depth(mm):焊接深度(毫米);

heating-up time(sec.):加热时间(秒);

processing time(sec.):操作时间(秒);

cooling-down time(min.):冷却时间(分钟);

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-20
1、在铺设双层抗菌管前,和工人做好充分沟通,以免ppr水管被无故延长,尤其是热水管的使用,由于ppr热水管排得太长,热水会达不到设计要求。
2、ppr双层抗菌管质量怎么样。检查水管的内外壁是否存在有裂口、凹陷、气泡等问题,ppr材料的好坏直接影响水质的质量以及后期的隐患。3、水管最好走顶,主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流,便于检修,若走地下,很难发现漏水,不便维修。
4、一般ppr双层抗菌管不走明装,明装PPR长时间高温易变形,易透光滋生细菌。所以都是建议暗埋。逸通ppr双层抗菌管是采用热熔连接的,热熔温度为260度。管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄,管材在管配件内变形。
5、管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触,安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。避免碰到尖锐物体,以防管道破损。冷热水管安装时应左热右冷,间距不小于30mm。安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。
6、安装后进行打压测试,试压时间30分钟,表管道系统内压标准为1.2MPa;在管道系统外压力标准为1.5MPa。在试压过程中,用户可以一起查看检查堵头、管材与管件连接部位有无渗漏,如果出现渗漏现象需要确定原因。质量好的水管,不怕打压,不会出现渗漏的现象。
第2个回答  推荐于2018-02-18
  PPR水管的安装是隐蔽工程中较为重要的环节,所以了解PPR水管安装流程很重要。
  1、材料验收
  施工材料的好坏,直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所带来的隐患。安装前应严格检查水管,水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
  2、现场交底
  安装人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。
  3、管材切割
  为了安装过程中不必要的浪费行为,安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
  4、管材连接
  PPR水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。
  5、管道固定
  为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400—500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况走地槽的水管,砂浆填埋厚度需>100mm。打压验收要点
  ◎水管安装结束后,要进行打压测试,所有安装完毕后的内丝弯需要安装闷头或三角阀确保密封。
  ◎水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向管内打入≥0.6Mpa压力(一些厂家为了体现自身品牌管材的质量,建议管内压力0.8Mpa。),测压时间不低于30分钟,压力下降<0.05Mpa。
  ◎水管安装时,应横平竖直,左热右冷,间距≥30mm。冷热出水管间距不小于150mm。冷热水管不可同穿一孔,应分开开孔。给水管与燃气管平行敷时,距离≥50mm,交叉敷设距离≥10mm。阳台需要安装水管时,应加装水阀。

  安装PPR水管时,安装人员会在监理的监督下进行严格的试压测试,所以在节点验收的时候,只要关注水管及管件阀门安装牢固,位置正确的问题,连接处无渗漏。再观察管道位置是否左热右冷,再看看龙头及阀门安装位置是否平整、开动灵活、运转正常、出水畅通。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-26
1、先把立管焊接完成,再焊接地面弯头上口。这样做简单好操作。
2、逆向施工,立管与水平管焊接完成,再与主管道连接。
冷热水管敷设 ,应该是左热右冷吧。本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-11-08
热熔机,本来拿来对准管子的