消防系统维护维修细则
系统日常运行工作:
系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护人员。维护人员每天定期巡检使消防系统处于完好状态。
月巡检细则 表一
序号 内容 标准 检查方法
1 消防控制室 设备无异常
各类显示灯正常 观察显示灯 确认设备有无故障
2 自动报警系统
探测器 正常工作无故障 自动巡检
水流指示器、压力开关等 正常工作 末端放水,开试报警阀
电源 使系统正常运行 对备电进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验
3 自动喷淋系统及消火栓系统
1、水源控制阀、报警控制装置 状况完好
开闭位置正常 目测巡检
2、设置储水设备的房间 寒冷季节测定室温 测量
3、水泵房 温度、压力、位置响声处于正常状态 观察仪表读数
临场判断
4、管网系统 无跑、冒、滴、漏现象,无使用故障 观察系统压力是否恒定
目测管网外观
4 联动系统
1、消防广播 功能正常 播放、强制转换
2、消防通讯 功能正常 通话试验
3、排烟系统 排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作
4、防火分隔系统 处于待用状态无障、碍物 防火卷帘手动良好
季巡检细则 表二
序号 内容 标准 检查方法
1 消防控制室 设备无异常
各类显示灯正常 观察显示灯 确认设备有无故障
2 自动报警系统
探测器 正常工作无故障 分批检查
水流指示器、压力开关等 正常工作 末端放水,开试报警阀
电源 使系统正常运行 对备电进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验
3 自动喷淋系统及消火栓系统
1、控制阀门电磁等 状况完好 目测巡检
2、报警阀 保持正常工作状态 放水试验,启泵性能
3、水泵房 温度、压力、位置响声处于正常状态 观察仪表读数
临场判断
4、管网系统 无跑、冒、滴、漏现象,无使用故障 观察系统压力是否恒定
目测管网外观
5、室外阀门井 启闭位置正常无渗漏 目测
6、水泵接合器 无渗漏 目测
7、喷头 完好无损 清除异物
4 联动系统
1、消防广播 功能正常 播放、强制转换
2、消防通讯 功能正常 通话试验
3、排烟系统 排烟风机手、自动启动正常;防火阀、排烟阀动作灵敏,无滞碍 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作
4、防火分隔系统 处于待用状态无障碍物
5、启泵试验 手、自动均能正常启动 试验
年巡检细则 表三
序号 内容 标准 检查方法
1 消防控制室 设备无异常
各类显示灯正常 观察显示灯 确认设备有无故障
2 自动报警系统
探测器 正常工作无故障 模拟、仪器检查
4、防火分隔系统 处于待用状态无障碍物 防火卷帘自动试验完好
5、启泵试验 手、自动均能正常启动 试验
5 供水设施
1、水源 测试年供水能力
2、储水设备 检查结构材料
3、气压稳压设备 正常工作 模拟试验

火灾自动报警系统维护保养检测记录

检查项目 检查要求 检查
结果 备 注
一
火
灾探
测
器 1.外观质量 无腐蚀及明显机械损伤,标志、文字清晰
2.距端墙距离 ≯探测器间距的一半
3.安装倾斜角 偏差≯30°
4.确认灯的安装位置 面向便于观察的主入口方向
5.确认灯的功能 报警,灯启动,巡检,灯闪动
6.报警功能 有火情,火警信号输出;短路或脱座,故障信号输出
二
报警按钮 1.外观质量 组件完整,标志明显
2.牢固程度 牢固,不松,不斜
3.确认按钮功能 启动按钮,按钮处有发光指示
4.距防火分区最远距离 ≯30m
5.报警功能 启动按钮,火警信号输出

三
火灾报警控制器 1.控制器外观质量 铭牌及标志明显,清晰
2.控制器接地 有工作接地线及RE线接地保护
3.控制器接地标志 明显,持久
4.控制器电源 应是消防专用电源、专用蓄电池供电;直连消防电源,严禁插头
5.报警音响 额定电压下,距器件中心1m处,声压级应在85dB-115dB
6.控制器基本功能
⑴ 报警功能 接到火灾信号,发出声光报警
⑵ 二次报警 手动复位后,再接信号再报警
⑶ 故障报警 100秒内,发出声、光故障信号
⑷ 自检功能 可自检
⑸ 火灾优先功能 与故障同时报警时,火警优先
⑹ 记忆功能 显示或打印火警时间
⑺ 消音、复位功能 火警状态时可手动消除信号并复位
⑻ 电源转换功能 主电源切断,备用电源自动投入运行
⑼ 电源指示功能 主、备电源转换,指示灯正常
7.备用电源自动充电功能 主电源恢复,备电自动切除,浮充、等待备用
四
火灾事故广播
、
消防通讯
、
消防电梯
、
消防联
动控制设备 1.火灾事故广播
⑴ 扬声器的设置 距本楼层内任意处≯25m,额定功率≮3W
⑵ 音响试验 播放范围内最远点声压级>背景噪声15dB
⑶ 强行切换功能 合用系统可在消控室将进行中的一般广播强切换为火灾广播
⑷ 选层广播功能 消控室内可选定楼层(区域)广播
2.消防通讯
⑴ 控制室与设备间的通话 功能正常,语音清楚
⑵ 电话插孔通讯试验 手动报警按钮处插孔通话,功能正常,语音清晰
⑶ 与“119”台通话 消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话
3.讯响器(声光报警器)
⑴ 牢固程度 牢固,平衡,不斜,不松动
⑵ 音响 >背景噪声15dB
⑶ 报警功能 及时报警
4.消防电梯
⑴ 联动功能 确认火灾后,可手动、自动迫降至首层
⑵ 信号反馈功能 对电梯控制和联动时,信号能反馈至控制室
5.消防联动控制设备
⑴ 接地保护 具备,可靠
⑵ 主要部件性能 应符合设计要求
五
火灾
应急照明 1.火灾应急照明灯
⑴ 外观质量 外表完整无损
⑵ 短路保护及试验无锁按钮 具备但不应设其它开关
⑶ 应急转换功能 正常电源切断,应急转换时间≯5S
⑷ 设置状态指示灯 应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)
⑸ 应急工作时间及充、放电功能 ≮30min;放电终止电压≮额定电压85%,并有防过充、放电保护
⑹ 应急照明照度 ≮0.5Lx火灾时继续工作的房间应保证正常照明的照度,见规程P12表2
2. 安全疏散指示灯
⑴ 外观质量 外表完整无损
⑵ 疏散指示方向和图形 指向正确,图、文、尺寸规范
⑶ 应急转换功能 应急转换时间≯5S,可连续转换10次
⑷ 疏散指示照度 ≮1.0Lx

自动喷水灭火系统维护保养检测记录

检查项目 检查要求 检查
结果 备 注

一湿式报警阀组 1.外观 组装正确、完整、无渗漏,配件功能完好
2.排水设施 排水管径≮试水管径2倍
3.水力警铃
(1)位置 主通道或值班室内
(2)启动压力 ≮0.05Mpa
4.供水总控制阀
(1)开、关状态 灵活可靠、标志明显
(2)锁定设施 常开,锁定牢固
5.报警阀功能试验
(1)伺应状态 延迟器无出水
(2)报警阀动作后相应功能 阀启动,5-90s内开始连续报警,压力开关在消控中心报警,信号显示,泵自动启动
(3)报警阀复位后的相应功能 警铃停,压力开关复位,延迟器自动排水,时间≯5min

二 1.水流指示器外观 完整无缺损、标志明显、永久,方向指示正确
2.信号反馈 指示器动作后,消控中心按区报警,显示信号;信号阀开闭信号,消控中心按区显示(保持常开)

三 1.末端试水装置设置位置 每层或区最不利处
2.组件 有试水阀或测压仪表或流量表
3.排水设施 应符合要求
四雨淋阀组 1.雨淋阀组的位置 靠近保护对象,便于操作
2.雨淋阀组的功能
(1)接通或关断系统的供水 阀后有总控制阀
(2)接收信号后是否开启 接收信号后应开启
(3)手动应急操作阀 符合设计要求
(4)雨淋阀启闭状态 控制室应有显示
(5)水力警铃报警 距警铃3m处,警铃声响≮70dB
(6)压力表指示 阀前后压力表指示正常
3.过滤器的设置 阀前应设置
五 1.压力、流量 压力表读数:≮0.049Mpa
流量范围:0.94-1.5L/s
2.联动功能试验 水流指示器动作后输出报警信号,水力警铃连续报警,压力开关在消防联动控制盘显示报警信号并启泵

消防设施维护保养综合检测记录

检查项目 检查要求 检查
结果 备 注

一

è´®
瓶
间
设备检查 1.灭火剂贮存容器
(1)外观质量 无变形、缺陷;手动操作装置有铅封
(2)规格 同一系统规格要一致,高度差≯10mm
(3)贮存容器上的压力表 符合图纸设计要求
(4)管道颜色 外表面涂红色油漆
(5)设备编号 标明设计规定的灭火剂名称和编号
(6)贮存容器的记录 永久,包括编号、充装量、充装压力、充装日期
(7)充装压力 ≮相应温度下的贮存压力,≯该贮存压力5%
2.贮瓶间温度 卤代烷1211:0-50℃;1301:-20--+55℃;二氧化碳:0-49℃
3.贮瓶间相对湿度 ≯85%RH
4.贮瓶间照明灯光照度 ≮150Lx
5.集流管
(1)外观质量 焊接,内外镀锌;外表涂红漆
(2)泄压装置 泄压口方向不得朝向操作面和人员通道
6.高压软管和单向阀
(1)外观质量 无缺损、碰撞损伤;标志齐全
(2)安装方向 与灭火剂流动方向一致
7.选择阀
(1)外观质量 无碰撞变形及机械性损伤,有永久性标牌
(2)防护区标志 阀上应有明显的防护区名称或编号的永久性标牌
8.气体驱动装置
(1)外观质量 无碰撞变形及机械性损伤,手启有完整铅封
(2)名称与编号 标明驱动介质名称和对应防护区名称的编号
二 1.外观质量 平整光滑
2.涂漆 灭火剂输送管道外表面涂红色消防标志
三
防护区检查 1.防护区门窗 门窗材质符合要求
2.防护区开口设置 设置自动关闭装置
3.泄压口设置 设在外墙上,距地面2/3以上
4.安全要求 有人防护区内应有紧急切断自控手动装置;
区内设声报,入口处设光报和防护标志;疏散通道与出口处设事故照明和疏散指示标志
5.自动控制启动条件 接到两个独立火灾信号才能启动

四
系统功能试验 1.启动方式 管网式:自动、手动和机械应急操作三种,无管网式自动和手动二种
2.感烟火灾探测器 功能正确
3.感温火灾探测器 功能正确
4.模拟自动喷气试验 功能正确
5.模拟手动喷气试验 功能正确
6.紧急启动试验 功能正确
7.紧急阻断功能 具备
8.延时启动量 30s内
9.喷药指示、声、光报警 具备
10.选择阀试验 功能正确

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/1c13c2c24028915f804dc22f.html