安装桥架的标准高度是多少?

如题所述

  电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

  电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。

  梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在

  电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

  桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。

  电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力

  电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。

  下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。

  电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。

  电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。

  电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。

  电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。

  室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-15

桥梁的高度可以调整在2.2-2.8米范围内,应选择2.2米以防止人为拆除的破坏,2.8米时通风管的选择等项目会影响视频探测器的视野。安装支架的水平距离可在3-4米范围内调整,使用两个停车位时可选择车道的中间位置(宽度)。安装支架应为车厂起重设备的低安装位置。在有斜坡的地方安装支架时,支架的坡度应与建筑物坡度一致。在弧形建筑物的安装支撑上,弧形应该是一致的。

安装支架应为"水平垂直",安装支架安装完成应用,水平标尺测量安装支架满足水平要求,使用激光脚轮确认安装支架位于直线上。安装设备后,再次确定安装支架高度和水平距离停车位的宽度。安装选用多种支撑:双拉直式线架、单拉直式线架、角铁支撑。双拉直式线架由直通螺钉、拉出式、横梁和双拉直式线架组成,每个吊架由两个直通螺钉组成。单拉线架由直通螺钉、拉出式、提升架、单拉线吊架组成,每个吊架由直通螺钉组成。角铁支架,分为U形支架,L型支架。

本回答被提问者采纳