一台匹配30kw电机的离心泵,200立流量,扬程32M,楼层25,大约80米垂直距离,管径400mm

这样工作正常吗?它的实际压水扬程能达到80米吗?铭牌没标,怎样计算实际压力扬程

这是不可能的事情。
200立方/h=200000/3600=56L/s。DN150的管子,流量约为60L/S,也就是说这台水泵的出水立管管径不到150,要保证使用功能,这台泵只能供一根DN125立管,到达水池水面以上32m的高度。
80m高度的(如自喷泵)一般配90KW,45L/S=45*3600=160立方流量,h=120m的水泵。配125-150立管
我怀疑字打错了吧,应是一台匹配130kw电机的水泵,200立方流量,扬程132M,楼层25,大约80米垂直距离,管径150-200mm的吧?追问

没打错字,是空调冷冻泵,共有4台并联,但平时只开一两台,所给数据是对的,想知道的主要是实际压程是否全理,和实际压程怎样计算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-17
这样算太浪费了
一般二十五层的楼每层都用水的,换句话说你不用把所有的水都提到80米
这样的应该设计成三级或者四级的泵站才合理
保证每层都有足够的水用就可以了
第2个回答  2014-01-17
离心泵轴功率等于流量乘以扬程乘以重力加速度乘密度除以效率,所以,
设该泵效率%75,流量=200方/每小时得该泵的扬程大概为:41.32米也就是四十米左右
答案:不能正常工作!!!追问

现实中,中央空调冷冻泵现在工作属正常状况,我是看了铭牌和参数觉得有怀疑,所以请教,但没有到完全不能正常工作的程 度