22问答网
所有问题
关于隐框玻璃幕墙大板块玻璃结构胶的问题
请问有没有人做过分格为1800x3600的隐框玻璃幕墙,玻璃为8+12+8,规范规定幕墙结构胶厚度不能大于12mm,但是按此分格设计,计算得出胶的厚度为14.5个厚。岂不是满足不了规范要求?
举报该问题
推荐答案 2014-03-03
å¯ä»¥èèéç¨è¶ 强ç»æè¶ï¼å½å 广å·ç½äºæç产ãå ¶æ§è½æ¯å¸¸è§ç»æè¶é«åºä¸åã
ä½å³ä¾¿å¦æ¤ï¼ä¹ä¸å»ºè®®éæ¡å¹å¢éç¨è¶ 大åæ ¼ï¼ä¸å®å ¨ãæä½ è¯´çï¼è¿ä¸åç»çééå°è¾¾260Kgï¼å·¥äººå®è£ é¾åº¦ä¸å°ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6X2XfhSh6CTCC60Ifh.html
其他回答
第1个回答 2014-02-23
这说明你的玻璃规格太大了。隐框幕墙不是任何分格都可以做的。
第2个回答 2014-02-28
减小玻璃板块,省钱又方便。
相似回答
大家正在搜
相关问题
请问 隐框玻璃幕墙结构胶可以在施工现场打吗
隐框玻璃幕墙的结构胶注胶方式选择。
为什么隐框半隐框幕墙玻璃和铝框所采用的结构粘结材料必须是中性...
隐框玻璃玻璃幕墙对硅硐结构胶有哪些要求
做一平方的隐框玻璃幕墙用多少结构胶
隐框和横向半隐框玻璃幕墙的玻璃板块依靠胶缝承受玻璃的自重,而...
隐框玻璃幕墙开启扇与结构胶的粘接宽度和厚度应该怎么确定?
为什么全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶而半隐框玻璃幕墙不...