原位标注下部钢筋要加不加集中标注的钢筋

如图,问1:1 2 剖面中间6根25的钢筋他是否算上了集中标注的2跟25的钢筋
问2:梁下部钢筋是不是没有贯通筋,有的话是否会在集中标注表示出来、

  原位标注下部钢筋要加不加集中标注的钢筋

       ‍11G101-1

       4.2.1 平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。

 平面注写包括集中标注与原位标注 ,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值 。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先(如图4.2.1所示,4.2.1即是你截图,我不再重复截图了)。

4.2.4原位标注的内容规定如下:

         1梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋;

       (1)当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排钢筋自上而下分开。

       【例】梁支座上部纵筋注写为625 4/2,则表示上一排纵筋为425,下一排纵筋为225

      (2)当同排纵筋有两种直筋时,用加号“+”将两种直筋梁支座上部纵筋注写为225+225。

      (3)当梁中间支座两边的上部纵筋不同时,须在支座两边分别标注;当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注(图4.2.4—1)。

答:看4.2.1我们先把集中标注达表梁的通用数值,原位标注表梁的特殊数值 ,弄清。

1.本图的集中标注,表达梁的通用数值是:KL2(2A)  300×650

                                     8@100/200(2)225

                                     G4810

                                    (﹣0.10)

2. 本图的原位标注,表达梁的特殊数值 。该图中除1表达梁的通用数值外,其余的特殊数值都称原位标注。

3. 4.2.4原位标注的内容规定如下:

1 梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋;

即回答了你的问:原位标注, 梁支座上部纵筋,是含通长筋在内的所有纵筋的。原位标注下部钢筋是不含通长筋在内的所有纵筋的,所以不需加集中标注的钢筋(即问的集中标注:225只表示KL2(2A)中,梁上部通长筋“角筋”)。

         如图,

        问1:1 2 剖面中间6根25的钢筋他是否算上了集中标注的2跟25的钢筋

        答:梁支座上部纵筋,该部位含通长筋在内的所有纵筋,1-1剖、2-2剖包含了225钢筋。  

        问2:梁下部钢筋是不是没有贯通筋,有的话是否会在集中标注表示出来

       答:梁下部钢筋从左向右第1跨按625 2/4(上一排纵筋为225,下一排纵筋为425,共625  )配置;第2跨按425配置;悬挑端按210、箍筋8@100(2)配置。

     如梁下部钢筋在集中标注表示出来。请见11G101-1第27页的【例】。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-10
楼主没有注意到平法规则有规定“原位标注优先”! 凡原位标注处,该截面的实际钢筋就是该截面上部或下部标注的钢筋。
问1:1-2之间的6Φ22 2/4就是跨中的全部底筋,这个集中标注没有管。
问2:梁下部钢筋能贯通就贯通,材料不够长不能贯通时,分别锚固在支座里。集中标注大多数不管底筋,更不管底筋贯不贯通。有时,配筋简单,集中标注里,在负筋后面有分号(;),则分号后接着的是底筋。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-11-19
问1:没原位标注就依照集中标注。有集中标注又有原位标注的情况 ,原位标注优先。集中标注和原位标注只能二选1,所以12下部6根25的钢筋没有加集中标注上的钢筋。
问2:梁下部钢筋能贯通则贯通,不能贯通则弯锚进柱或剪力墙。能贯通的条件是两跨梁的腹板高都一样。
第3个回答  2014-11-19
1.集中标注的是梁上部的通长筋!不是下部钢筋。6根25的钢筋是梁的下部钢筋
2.是的