10级洁净车间标准

如题所述

10万级无尘车间标准,十万级无尘室的标淮是指:
尘埃粒子最高允许数(每立方米);
大或等于0.5微米的粒子数不能超出3500000个,大或等于5微米的粒子数不能超出20000个;
微生物最高允许数;
10万级无尘车间标准是,浮游菌数不能超出500个每立方米;
沉降菌数不能超出10个每培养皿。
压差:相同洁净度等级的洁净车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净车间之间压差要≥5Pa,洁净车间与非洁净车间之间要≥10Pa。
10万级无尘室对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净服不产生舒适感为宜,温度一般控制在秋冬季20~22℃;春夏季24~26℃;波动±2℃。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30-50%,春夏季洁净车间空气湿度控制在50-70%。
配电:洁净室(区)的主要生产用地一般照度值宜≥300Lx;辅助工作室、人员洁净和物料洁净用室、气闸室、过道等的照度值宜为200~300Lx。
噪声控制
一、动态检测时,万级无尘室内的噪音级不得超出70分贝A。
二、静态检测时,万级乱流无尘室的噪音级不能超出60分贝A。
气流组织
10万级无尘室主要采用的送风方式;
1、局部孔板顶棚送风;
2、带扩散板高效空气过滤器顶棚送风;
3、上侧墙送风 等三种送风方式。
10万级无尘室主要采用的回风方式;
1、单侧墙下部布置回风口;
2、当采用过道回风时,在过道内均匀布置回风口或在过道端部集中设置回风口。
送风口风速米/秒:
1、孔板孔口3~5;
2、侧送风口:
(1)贴附射流2~5;
(2)非贴附射流同侧墙下部回风1.5~2.5,对侧墙下部回风1.0~1.5。
回风口风速(米/秒):
1、无尘室回风口不超2;
2、过道内回风口不超4。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-27
10级洁净车间的标准通常是指在室内空气中悬浮粒子浓度的测量结果达到每立方米空气中不超过50万个粒子。这是一个非常严格的洁净度要求,通常用于高精度、高要求的工业生产环境,如制药、医疗、电子等领域。
在10级洁净车间中,空气中的细菌浓度和粒子浓度都需要进行严格控制。根据ISO 14644-1标准,洁净车间的洁净度级别分为100级、1000级、1万级、10万级和30万级。数字越小,表示洁净度越高。
10级洁净车间的标准通常包括以下要求:
1. 空气中的粒子浓度要低于50万个粒子/立方米。
2. 空气中的细菌浓度要低于规定的限值。
3. 车间内的温度和湿度要控制在一定范围内。
4. 车间的压差要保持稳定,以防止污染空气的进入和内部洁净空气的泄漏。
5. 车间的设计和设施要符合洁净度要求,例如使用光滑、无缝隙的地板材料,使用高效过滤器等。
需要注意的是,不同行业和不同生产过程对洁净度的要求可能存在差异。因此,在实际应用中,需要根据具体情况制定具体的洁净度标准和要求。
第2个回答  2023-06-02
洁净车间也可以叫做无尘车间、无尘室、净化车间、洁净室等等。10级这个级别指的是按照美国联邦209E标准,1立方英尺范围内0.5微米灰尘的颗粒数为10。除此之外,同样空间范围内,0.1微米的灰尘应该是350个,0.2微米的灰尘应该是75个,0.3微米的灰尘应该是30个。它对应的国际ISO14644标准的4级。
第3个回答  2023-06-12

北京博瑞康有限公司主要从事手术室净化系统,实验室净化系统,无尘车间净化系统。本公司有专业方案设计团队,健全配套产品渠道、专业施工队伍、全天候售后服务。

公司通过IS09001质量管理体系、中国诚信企业3A会员、ISO14001环境管理体系、ISO18001职业健康安全管理体系、GB50430工程建设施工企业质量管理认证单位。拥有一支经验丰富的工程技术研发团队。如有不明白的欢迎来电咨询。