绝缘电阻怎么测试?

如题所述

电气设备技术标准58条中,按照以下根据电路的使用电压分类分别规定了绝缘电阻值。

300V以下的对地电压150V以下:0.1MΩ

300V以下的对地电压150V以上:0.2 MΩ

300V以上:0.4 MΩ

但是新增时的绝缘电阻值希望在1 MΩ以上。

使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,绝缘电阻表外加的电压值和其被测物由右表来决定。根据绝缘电阻的测量对象,必须选择绝缘电阻表具备的外加电压值(而定测量电压值),因此分为以下两种:

单量程绝缘电阻表:只能产生1种额定测量电压的绝缘电阻表

多量程绝缘电阻表:能够产生2种以上的额定测量电压的绝缘电阻表

而且,这种额定测量电压的组合也因绝缘电阻表而异,所以根据使用用途需要选择最适合的绝缘电阻表。

日本日置(HIOKI) 3159 绝缘耐压测试仪用于测量光伏电池面板和接地之间的绝缘电阻。可以不受发电的影响正确进行绝缘电阻的测量。非常实用安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-06-26
绝缘电阻测试是电气安全检测中的一个重要环节,用于评估电气设备的绝缘性能是否良好。绝缘电阻测试通常使用兆欧表(摇表)进行,以下是测试绝缘电阻的基本步骤:
1. 断开电源:在进行绝缘电阻测试之前,首先要确保被测设备已经完全断电,并确保不会有意外通电的风险。
2. 选择合适的兆欧表:根据被测设备的电压等级和要求的测试精度选择合适的兆欧表。
3. 设备放电:对于电容量较大的设备,在测试前需要将设备充分放电,以避免残留电荷影响测试结果。
4. 连接兆欧表:将兆欧表的两个测试引线分别连接到被测设备的导体和接地端。通常,兆欧表有三个接线端,分别是L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),根据设备的具体情况选择合适的接线方式。
5. 进行测试:在兆欧表稳定后,开始摇动摇把或按下测试按钮,让兆欧表进行测试。在测试过程中,要均匀地摇动兆欧表的摇把,以使兆欧表的发电机能够产生稳定的测试电压。
6. 读取数据:待兆欧表指针稳定后,读取绝缘电阻值。测试值应该在兆欧表刻度线上读取,并注意单位(通常是兆欧姆,即MΩ)。
7. 记录结果:将测试结果记录在测试记录表上,以便于后续的分析和比较。
8. 拆除兆欧表:测试完成后,先断开兆欧表的连接,然后再将设备放电,以确保安全。
绝缘电阻测试的频率根据设备的使用情况和要求而定,通常在新设备安装后、设备大修后、长期停用后重新启用前以及定期检查时进行。
需要注意的是,进行绝缘电阻测试时应遵循相关的安全操作规程,确保测试人员的安全。同时,测试结果应与设备的标准或制造商的要求相比较,以判断绝缘性能是否符合要求。如果测试结果低于标准值,可能需要进行进一步的检查和维修。
第2个回答  2024-06-26
1. 断开电源:确保被测设备与电源完全断开。
2. 选择合适的测量仪表:通常使用绝缘电阻测试仪。
3. 连接测试线:将测试仪的高压测试线连接到被测设备的导体上,将接地线连接到设备的接地端或外壳上。
4. 设置测试参数:根据被测设备的要求,设置测试仪的测试电压和时间等参数。
5. 进行测试:按下测试按钮,等待测试仪完成测量。
6. 读取并记录结果:读取测试仪显示的绝缘电阻值,并将其记录下来。

需要注意的是,在测试过程中要严格遵守安全操作规程,确保测试人员和设备的安全。