梁柱交接处钢筋如何穿插

如题所述

  据《混凝土结构工程设计规范》及11G101图集,框架结构梁柱节点区域柱子的箍筋应当做加密处理,加密区域为:
1、底层柱自嵌固部位Hn/3(Hn为净高)。 
2、其余部位为Hn/6、hc(hc为柱子截面长边尺寸或圆柱直径)、500mm中的最大值。 
见图1:

  但由于梁柱节点区域钢筋密集,且由于施工顺序问题,往往造成柱子加密区箍筋缺失的现象。针对梁柱节点钢筋密集造成节点核心区加密区箍筋少放或漏放的现象,可考虑三种解决方法:
1、U形箍焊接法 
在梁主筋放置后,未绑扎前,先把节点内柱箍筋按位置(梁下、梁内、梁上)和数量放置好,待梁钢筋绑扎完毕,再匀开预先放置的柱箍筋,按设计要求进行绑扎;若因节点钢筋过密,预先放置箍筋确实困难,不得已可少放几道,不足的在梁钢筋绑扎完毕,用两个开口箍筋(U形箍筋)焊接,为满足抗震要求,可用相应规格焊条单面焊接一段(不小于10d)。

  2、导筋——箍筋笼沉梁法
此方法是将核心区箍筋焊接成箍筋笼,其步骤是先配备所需节点核心区外围箍筋,在外围箍筋四边外皮焊接导筋,按间距焊接成钢筋笼,钢筋笼套入柱纵向钢筋内,然后钢筋笼与梁钢筋同时绑扎,最后绑扎好后梁钢筋和钢筋笼一起落入梁柱模板内,如果箍筋为复合箍,可以全部采用拉筋,拉筋须同时钩住纵向钢筋和外围箍筋。

  3、模板后封法
此方法侧重细分工艺流程,合理安排工作顺序,要求木工和钢筋工紧密配合,保证节点区域箍筋绑扎符合设计及规范要求。做法是将柱的箍筋分段绑扎:首先木工铺设梁底模,尽早给钢筋工提供施工面,但不铺设梁侧模板和楼板模板,钢筋工先将柱箍绑至梁底下;其次再穿好框架梁底筋后绑扎节点区箍筋;最后在钢筋工绑完框架梁钢筋和柱箍筋后,木工再铺梁侧模板、楼板底板以及柱侧模板。这样的安排可能要增加绑扎框架梁钢筋使用的操作架,这时可以用工具式脚手架来解决。如果楼板底模是用钢管做顶撑,也可以先搭顶撑架,利用它来做绑扎梁钢筋的操作架。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
梁柱节点处的梁主筋在柱纵筋内侧,次梁的主筋在主梁主筋的上部。绑扎钢筋可以采用沉梁法,具体步骤如下:1、首先将梁下部钢筋穿好,然后根据梁高计算出核心区内需加柱箍筋数量,将所需柱筋(未绑扎的)套到柱主筋上;2、在箍筋四角分别用一根18的钢筋(长度取最高框架梁高)作为导筋,将节点区箍筋按要求间距绑在导筋上固定成短钢筋笼;3、再穿梁的上部钢筋使钢筋笼与梁筋同时绑扎,绑扎完毕后,将梁筋骨架与柱筋钢筋笼一起落入梁、柱模板内;4、将变形的柱箍筋钢筋笼调整好。本回答被提问者采纳