三相380v电热管功率计算公式

三相380v电热管功率计算公式三根电阻为60Ω,接为三角形电阻变为40Ω,求功率计算公式?接为星形电阻变为120求公式,请用纯文字表达谢谢!

电阻为60Ω的电热管角接后电阻计算如下图所示:

求功率:功率 P =电压  V²/单管电阻 Ω   带入:380²/60=144400/60≈2400w

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-19
为什么会变40欧和120欧?三条电热管电阻为60Ω。当接成三角形接法时,每根承受电压都是380v,功率P=U2/R=380*380/60=144400/60=2407w, 当接成星形接法时,每根承受电压都是220v,P=U2/R=220*220/60=807w。追问

我是生产电热管的,接线后测量的电阻为40,120Ω

你是对的,谢谢!

本回答被网友采纳