一台鼓风机的电机名牌数据Y型接法,我把它接成三角形,为什么还可以正常运行?

电源电压为380V的三相电,一台鼓风机的电机(鼠笼式异步电动机),名牌数据:额定电压380V,电流3.3A,2900r/min,Y型接法,六个接线柱,接线柱盒盖上标有Y型和三角形两种接法的接线图。现在我把其接为三角形,为什么他还可以正常运行?上海产的电机。
可能有些哥们没看清我说的,电源电压已经是380V了,接Y型一定是没有问题的,但是接三角形以后,每相绕组的电压是不是变大了?Y型接法时每相绕组相电压220V这应该是他额定电压,现在接成三角形了,每相绕组承受的电压是不是380V了?是不是超过额定电压了?而且超过很多了,那怎么还能正常运行呢? lodesy你的第二段说的还可以;lmxbbb现在的问题就是三角型接380V了,不知道你看懂没有; ytshilin你说的中规中矩,没有跑题,但是还没说到问题的实质;其他人回答的没什么意思。但是一并表示感谢,希望真正的高手出现。
狂风中的坚韧,你说的不错。

三相异步电动机本来就是可以在星型与三角形运行,
在普通控制回路中还有星三角启动方式,只是输出功率有变化,
你可以用钳型电流表进行测量,星型与三角型的电流存在着根号3倍关系,
降压启动与全压启动方式进行。

应该是这样的,
一、原理方面:星型和三角都能产生旋转磁场,能运行是符合原理的。
二、电压方面:1、耐压,把星型接成三角,绕组承受的电压增加了1.732倍,但是对于一般电机来说,绝缘不会击穿。2、电压升高,导致铁芯内磁力线增加容易发热,根据你说的情况来看,应该是个2极电机。2极电机线圈跨距大,线圈内铁芯截面积大,对于提高电压导致的磁力线增加而发热,抵抗力要强一些。
三、电流:
电机、电源都不变的情况下,把星型接成三角,一般情况下(按欧姆定律计算)会认为功率增大3倍,电流增大3倍,迅速产生高温把电机烧毁。其实不是这样。
1、电机的温度跟电流有关,但电机的输出功率却跟负载有关,电机的输入功率等于输入功率加上电机本身自耗功率。把星型接成三角,电机自耗产生热量增大3倍,但输出的机械能功率不变。你说的电机效率大约80%,电机自耗占20%左右。即便是电流增加三倍,自耗也占不到60%,如果负载率低于电机功率40%的话,从电流角度讲,电机不会过载,。虽然你说的还能正常运行,也很可能是在低负载下运行,但是电机的效率、温升、功率因数却变了,超出了标准规定范围,就已经是非正常运行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-18
应该是这样的,
四、我只是用一些简单的理论分析的,如有需要,希望继续和我联系本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-18
你的这台电机应该是1.5kw的电机吧,按照电机常用的接线方式,3kw以下的电机应该接为Y型。接线图是标明的可以△接和Y接,是根据电源来说的,如果你的线电压是380V,3kw以下的电机必须接为Y型,如果接为△型,则线电压应该是220V,工业现场一般是不会有线电压是220V的电源的,所以你的接法是错的。至于电机还可以正常运行,只是短时间内可以运行,时间一长,电机运行在过电压状态,磁路饱和,电机肯定发热。
第3个回答  2010-08-18
这台电机应该是1.5kw的,按照电机常用的接线方式,3kw以下的电机应该接为Y型。接线图是标明的可以△接和Y接,是根据电源来说的,如果你的线电压是380V,3kw以下的电机必须接为Y型,如果接为△型,则线电压应该是220V,工业现场一般是不会有线电压是220V的电源的,所以你的接法是错的。至于电机还可以正常运行,只是短时间内可以运行,时间一长,电机运行在过电压状态,磁路过饱和,电机会发热烧坏。
第4个回答  2010-08-19
根据JB/T 8680.11998 行业标准要求:电动机的额定频率为50HZ,额定电压为380V,功率在3KW及以下者为Y接法,其他功率均为三角接法。
以3KW异步电机为例, 380V 铭牌星型接法 若改为星三角接法 当Y型切换至三角型接法时 电流为Y型接法的几倍呢?
1,首先是星型启动,星型的线电压是相电压的1.732倍,而线电流和相电流相等。所有,I线=I相=U/R=(380/1.732)/(380×380/3000)=4.56A
2, 在是三角型,线电流是相电流的1.732倍,线电压和相电压相等。所以
I相=380/(380×380/3000)=7.89A I线=7.89×1.732=13.67A
所以该电动机的三角型启动电流是星型启动电流的13.67/4.56=3倍。运行后,运行电流是相等的。
主要考虑的是线径粗细与作业问题,若小功率采用角接法,所用线径更小,其绝缘漆层相对较薄,而耐压要求相对提高。若大功率采用星接法,线径要更粗,硬度略大,嵌线相对困难些。
所以三角接法迟早会烧的。