变压器铁芯接地电流多长时间测一次?

如题所述

大型变压器正常情况下每年进行一次铁芯绝缘电阻测试,如果想更安全的使用可以1月一次,但是一般情况下只要铁芯绝缘正常,无需对接地电流进行测试,出现疑问时才进行测量。

测量电力变压器铁芯的接地电流的意义

变压器铁芯正常情况下是接地的,且只能有一点接地.由于自铁芯与大地之间产生悬浮位,因此便会有接地电流,正常情况下这个电流值是非常小的.但当铁芯存在两点及以上的接地时,便会在铁芯与大地之间形成回路,这时候的接地电流便会增大很多倍.这个电流会引起铁芯局部过热,损坏绝缘.所以要定期测量变压器的接地电流.

检测变压器铁芯接地电流的方法,其特征是包括步骤:

    将设有封闭合金外壳的穿心式电流互感器固定套设在变压器铁心接地线上形成可接通检测信号状态;

    采用双屏蔽电缆将步骤1中穿心式电流互感器检测到的电流信号传送给设在全封闭防电磁干扰壳体内的PCB板的信号采集与处理模块;

    信号采集与处理模块将接收到的信号经过内部的信号转换电路、滤波电路和信号放大电路处理后传送给数模转换电路;

    数模转换电路将接收到的信号进行数模转换后传送给微处理器单元;

    微处理器单元将接收到的信号进行数字滤波与运算后得到变压器铁芯接地电流实时数值信号;

    微处理器单元将得到的变压器铁芯接地电流实时数值信号传送给通信模块和/或显示接口模块;

    通信模块将接收到的信号经过处理后传送给外部后台监控端,显示接口模块将接收到的信号经过处理后传送给设在步骤2中全封闭防电磁干扰壳体外部表面上的液晶显示屏和/或装置状态指示灯示出。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-04
由于多点接地造成铁芯中各部分的电位不同,会在铁芯中产生较大的电流,有时可达到几十安培,如不及时发现会造成铁芯的局部发热或弧光接地点的铁芯烧损。铁芯过热引起轻瓦动作或油中气体成分的变化而被迫停电检查。长沙市蓝虹电气技术有限公司针对铁芯多点接地故障监测这课题进行了深入研究,并研发出LHTX1306B-R系列监测与保护装置。该产品能快速准确地监测铁芯接地电流,通过电阻网络的投切,达到控制变压器铁芯接地电流的目的,满足客户对该类型故障监测和维护的需求。该产品同样适用于夹件接地监测与保护(详情咨询:1*3*3*5*7*2*1*7*3*1*9)
第2个回答  2010-08-06
一季度吧
第3个回答  2010-08-05
这个你可参考网站:http://www.xykk8899.com/index3.htm 《变压器知识24。》本回答被提问者和网友采纳