风机转速控制

分两种状态:冷态启动时要求 低速运行,随着温度的上升,速度逐渐增加,大概要运行 4~5个小时。
热态时,就直接在工频 也就 50HZ 下运行 即可,要长期运行(少说2~3个月)。

因为这种控制方式的风机有将近200台,如果全部采用变频器控制,成本造价有些高。
所以考虑 在前期 冷态 启动时,能否采取 其他 经济些的方式,控制转速,运行个4~5个小时。

我考虑调压的方式,大家说这样容易造成堵转,易烧电机。

不知道还有没有什么好的方案呢?

对于“风机”负载,采用“调压调速”方式无论从理论上还是从实际应用来看,

都没有问题。我们在这方面有现成产品和成熟经验,只要调速器参数设置合理,

根本不会出现堵转和烧毁风机的情况。有关具体应用,您可以我们技术部联系。

可控硅调压调速器,目前主要应用在“风机”和“水泵”类负载的调速领域。

它虽然没有变频调速的特性好,但设备成本相对低廉,结构简单,故障率低。

北京赛德恒---可控硅风机调速器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-06
最好还是用变频器!200台电机的启停啊!而且可能低速运行4到5个小时,我不知道你每台电机多大,但200台加起来一定不小,每年能剩电费多少啊!你应该给领导说说!
用变频就还要用PLC了,采集温度数据,控制转速就好办了!
经济、实惠、