10KV配电室3U0高于多少伏系统会报警,请详细解答,谢谢!

如题所述

10KV中性点不接地系统,有一相接地时,(B相)故障相的电压为零,(理论上讲),其他两个完好相的对地电压升高根3倍,也就是1.732倍,由于三相的向量关系没有变化,还是对称的,所以可以照常运行。我国规定;此时只允许运行2个小时。在这2个小时内要查找故障点;查明故障原因;消除故障现象;恢复正常运行。如果2个小时没有查到故障点,为防止再有一相接地,扩大事故,也必须停止运行。追问

请问我所在的10KV配电室为中性点经小电阻接地系统,请详细讲解一下,谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-28
正负百分之十就会报警追问

10KV配电室3U0的正常值为0吗,为什么9V就开始报警了?

追答

里面设置参数可调控