关于电流,功率与电线承载能力方面的问题

大家好,在这里我想请教几个问题。有时安电的时候经常会遇到这方面的问题,有时真的不知怎么计算才好,特在此向大家请教。
1:1平方的铜线到底能承载多大的电流?这方面的知识我在网上也找到了一些回答,例举的答案是2.5平 方的铜线承载的电流是28A,那么计算后的结果是1平方铜线能承载的电流是11.2A,按220V单相电 1KW功率的电流计算是能承载2KW的功率。按此公式计算25平方的铜线能承载的功率应该是50KW, 所能承载的单相功率的电流应该是225A,而给例举的电流则是120A。这让我很是困惑,线径与电流、 功率到底是怎么样的计算关系。
2:单相电1KW功率的电流计算,公式是:电流=功率/电压,那么电流值是1000W/220V=4.5A
三相电1KW功率的电流计算,公式是:电流=功率/电压,那么电流值是1000W/380V=2.6A
但有些电业局的人是按单相电4A,三相电2A计算,这么计算是否正确呢?
3:比如有一个大型的娱乐场所用电设备有:三相的排风电机、三相的空调,其它设备是单相电的(包括 壁挂空调、照明、电脑、和其它单相设备)。三相设备的总功率是26KW左右(近似值),单相设 备的总功率是56KW(近似值)。做三相进户,电表是三相电表,电表承载电流是20A(80A)。因为 用电设备有单相和三相的,所以要做到三相电相位上的功率近似平均,三相的用电设备自然好做,现在 是做单相设备的功率平均,已知单相的总功率为56KW,那么就是56KW/3=18.6KW。相功率算出来 了,每相上承载18.6KW的单相功率。现在要做的是算出相电流,然后选配总闸的大小了。我的计 算方式是:三相设备每KW的电流按2.6A计算:26KW*2.6A=67.6A,三相设备总电流得出来了。下面 计算单相设备的电流,单相设备每KW的电流按4.5A计算:56KW*4.5A=252A,这是单相设备的总电流
然后做每相上的平均电流计算:252A/3=84A,这是每相上单相负载的电流。接下来就到选配总闸了, 三相设备电流是67.6A每相上都承载相同的电流(这里不知道我这么算对不对),再加上单相设备的相
电流是84A,那么每相上的总电流是67.6+84=151.6A,再给三相电机等设备一些启动时的电流浮动留
出余量所以选配了225A的空开断路器。电缆则选配了4*70MM+1*35MM的铝芯电缆,(个人感觉零线 的线径也很重要,很多人都说零线可以选的细一点,也曾经看到过用3*70+1*35的电缆因为功率大零线 细而零线烧断的,故而所有的单相设备全部烧毁。)但当电业的人来给做三相进户和挂表时,他们说我
这么计算电流和选配电缆不对,他们说三相电无论你是三相或单相的用电设备电流一律按2A计算,也 就是说全按三相计算,因为电流是按三相电分配的,而我选配的电缆也过粗25MM的电缆就足够了,顶 多用35MM的电缆。而且也不用加互感器(对了,之前忘说这一点了,我是要求加装互感器的,因为相 电流已经超过电表的承载电流了)。他这么一说,弄得我是一头雾水。真的是我算错了吗?
综合以上有如下几个问题:
1:1平方到底能承载多大的电流、1平方到底能承载多大的功率、倍数关系是怎么计算的?为什么粗线 径的电缆承载的电流反而会小?
2:单相电和三相电的电流分别是多少?公式计算的还会有错吗?
3:三相电带三相负载时相电流和相功率怎么算?(比如一台3KW的电机 ,是不是每一相上都承载3KW
的功率,还是3KW/3=1KW这才是每相上承载的功率)
如上面3里说的我做的相电流的计算方法对不对三相电67.6A+单相电的84A才是每相上的总电流。
电业的人说的三相电无论是用三相设备还是单相设备电流一律都是按2A计算,因为是三相分配的。 这么说对吗?到底应该怎么计算才对。
三相电进户时有的用一块三相电表,而有的则是用三块单相电表,这里有什么区别?对电流和功率计 算会有影响吗?
4:对了,还有自己做地线正确的方法应该怎么做?朋友和我说过是用6米长的镀锌管以6米为距离等腰三 角形为点打入地下三根,然后再用镀锌扁钢连接。这么做对吗?
希望以上问题能得到您细致的回答,这些问题真的困扰我好久了,耽误您宝贵的时间在这里深表歉意!

1、按你说的1平方承2kW,那2.5平方能承5kW,而不是你说的50kW。由于考虑散热,不是面积增大多少倍电流就增大多少倍,不是直接的倍数关系,都是实验得出来的能长期安全运行的电流(有一定裕度,当然你自己还会留有余地吧)。
截面 铜芯电流 铝芯电流

2.5 15-25A 13-20A

4 25-32A 20-25A

6 32-40A 25-32A
2、单相 P=U*I *cosφ

三相 P=√3*U*I *cosφ

cosφ就功率因数,电热负荷取1,电动机取0.7-0.8

电流就是你接的线的电流(不管三相单相)
电压就是:三相380V,单相220V
3、 你不管三相电机、单相电机,功率就是总功率。三相电机也没有必要管每相的功率是多少(肯定是总的三分之一)。
4、电表不管是三个单相表还是一个三相表都没有问题,表里面已考虑。与你的计算没有关系。

5、关于接地,当然多打桩更好,但成本大。衡量的标准是接地电阻,要用摇表测。