三级配电箱需要接地吗

三级配电箱需要接地吗

没有规定三级配电箱需要接地,但规定了需要接零。

施工现场临时用电安全技术规范》中规定“施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置”。

施工现场虽然改TN-C为TN-S后,提高了供电安全,但由于仍然存在着保护灵敏度有限问题,对于大容量设备的碰壳故障不能迅速切断保险,对于较小电流的漏电故障又不能切断保险,而这种漏电电流对作业人员仍然有触电的危险,所以还必须加装漏电保护器进行保护。在加装漏电保护器时,不得拆除原有的保护接零(接地)措施。

扩展资料

三级配电箱的相关规定:

配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。

这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。

参考资料来源:百度百科——三级配电两级保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-15
在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。三级配电箱进线含有PE线,不需要做重复接地(二次接地)。
第2个回答  2017-09-15
为了安全起见,每级配电箱的外壳都应该可靠接地。尤其施工现场复杂的环境,更要为操作人员的安全做好每一项措施。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-08-05
所有接地包含以下几个:
1,工作接地,在综合防雷当中,就是将设备的其中某点与大地进行连接,也叫做系统接地,比如变压器的中性点,零线重复接地等等。
2,保护接地,各种电气设备的金属外壳,线路的金属管,天台的发射塔及各种金属支架等等,由于导体的绝缘体因为各种原因(质量,年久等)损坏而造成带电,为了防止这些不必要的人生安全事故,因此把这些金属部分进行接地,我们称为保护接地。
3,防雷接地,为了使雷电流安全的泄入大地,比如避雷针通过引下线再接到地网,把雷电流泄入大地,或者防雷器通过吸引雷电流通过地线接入大地,都是属于防雷接地,目的也是为了通过吸引雷电,引入大地,保护设备而采取的接地。
4,屏蔽接地,一方面为了防止外来电磁波的干扰和侵入,造成电子设备的质量下降,另一方面为了防止电子设备产生的高频率能向外部泄放,需将线路的屏蔽层,屏蔽网进行接地,称为屏蔽接地。比如很多屏蔽金属管道,都需要进行屏蔽接地。
5,防静电接地,静电我们经常看到,平时较干燥的季节,人与人之间的摩擦都会产生静电,更何况在机房里面很多金属东西的碰撞,很容易累计电荷,因此我们就要避免这种静电的发生而造成火灾等安全事故,只有做好静电接地才能预防。
6,等电位接地,所谓等电位,就是把所有导电设备都连接起来,是他们处于同一个水平段位,不再有电位差,而如果没有电位差,就肯定不会有电流了,因此在做等电位的同时做好接地,就不会再产生危险的电位差了,在建筑物当中,每层的钢筋网及大型金属物体连接在一起也叫等点位接地。
所以三级配电箱肯定是要接地的。
相似回答