西门子plc控制泵机启停选择控制方案

1、泵机的优化启停控制
系统设置六个液位点,分为启动液位1,2,3和停止液位1,2,3。当集水泵站中的液位超过启动液位1时,启动一台泵机;超过启动液位2时,启动两台泵机;超过启动液位3时,启动三台泵机。当液位低于停止液位3时,停止一台电机;低于停止液位2时,停止两台电机;低于停止液位1时,停止三台电机。
系统要求记录每台泵机的运行时间。泵机启动时,系统总是选择运行时间最短的那台。泵机停止时,系统总是选择运行时间最长的那台。泵机处于故障状态时,则无法启动。
启动液位初始值:启动液位1:20、启动液位2:40、启动液位3:60
停止液位初始值:停止液位1:15、停止液位2:35、停止液位3:55
这个运行控制既要6个点进行时间上的优先启动停止,怎么做才能完成

实际工程有用过:

    先比较累计运行时间,得出优先启动的泵号,如有故障泵或者泵不满足自动条件,不要参于时间比较.

    判断液位区间,得出启动泵的台数.有启动台数时,认为有启动需要,不停循环启动泵,直到运行所需要的泵的数量为止.

 

说起来不难.有些还要求8小时切换,其实也就是多加个条件.部分还带变频,要麻烦些.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考