正泰剩余电流动作断路器跳闸的原因有哪些?

如题所述

1,紧固各个接线柱

2,漏电现象、没有排除

3,用电设备零线,必须从此开关,下面接过去、不可跳跃开关直接

4,是否有跳起指示的小按钮,有的话,将起按下

1、负载侧零线接地引起的误动作。

剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。

2、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作。

剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流较大,也有可能误动作。